-0.54?
也就是说超前0.54啰?
楼主说的不是很清楚,我的猜测如下:
次用户采用的是高压计量(也有可能是变电站直接计量),过补偿的原因是计量处到变压器之间的高压电缆较长,由于在春节期间,改用户负载很小,或许就是些生活照明用电。较长的高压电缆间的电容可以看成一个电容器,过补偿就是这个原因引起的。
与客户的补偿系统无关,理由如下:
现在的补偿都是自动补偿的,不存在手动补偿,用户春节期间负载较小,补偿柜不用工作,自然也不会过补偿。
PS:我处理过两例此类问题,都是电缆的电容电流引起的。记得还跟龙王探讨过此类问题。 |
|