账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 89272|回复: 78

通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-15 19:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

大家谈谈自己以往设计的心得,如何?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 积极倡导。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:07:34 | 显示全部楼层
尺短先开个头,跟帖的想到啥就说啥。

第1条:先得征求业主(委托设计的甲方)通用的丙类仓库准备放哪些物品(得写进设计说明),然后再确定设计原则。

第2条:楼下兄弟接着来。。。。。。
发表于 2011-2-15 22:12:26 | 显示全部楼层
11.2.1 甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍,丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.2 倍。
35kV 以上的架空电力线与单罐容积大于200m3 或总容积大于1000m3 的液化石油气储罐(区)的最近水平距离不应小于40.0m,当储罐为地下直埋式时,架空电力线与储罐的最近水平距离可减小50% 。

11.2.2 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。
配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

11.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。
卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。

11.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关宜设置在仓库外。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 谢谢参与!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-15 22:22:20 | 显示全部楼层
谢谢xuhui6512:

通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

无关的内容就不要罗列,重新编辑一下可好?
     
发表于 2011-2-16 00:00:41 | 显示全部楼层
我就想问问大家对于内部的疏散指示怎么安装的
     
发表于 2011-2-16 08:11:59 | 显示全部楼层
看面积的大小和内部复杂的程度以及人员对内部的熟悉程度而定,不一定得设。
     
发表于 2011-2-16 09:57:28 | 显示全部楼层
回复 5# 嘿嘿嘿嘿


    我的做法:
1.安全出口指示灯设计到位,内部指示灯根据货架布置设计,如果未设计货架,就预留回路。
2.照明灯按广照灯吊装设计,设部分应急照明灯。根据实际情况,应急照明可天棚吊装,也可壁装。
     
发表于 2011-2-16 10:18:47 | 显示全部楼层
丙类仓库是个临界点,不好处理。。。。。

尺短把甲方的仓储要求写进设计说明是一个很好的免责措施。。。。。牢记牢记。。。。
     
发表于 2011-2-16 10:42:28 | 显示全部楼层
冷版具体说说不好处理的内容?
     
发表于 2011-2-16 10:53:08 | 显示全部楼层
执行严格一些,有些东西就要上了,比如火灾自动报警。。。。。执行松些,就不需要设计这个系统。。。。

还有一个就是涉及防火、防爆的一些措施,都跟里面仓储的物质有关系。。。。。

而甲类、乙类,基本都不考虑了,规范直接就明确要求做了。。。。。。

而定一个丙类,就是想打个擦边球。。。。。。看看以后是不是可以背着消防部门藏超标的物质。。。

这么说吧,对这个丙类,规范没有一个明确具体的要求,可操作空间大,设计人员要承担一些东西。。。。
发表于 2011-2-16 11:14:02 | 显示全部楼层
丙类包括的范围很大,仓库的种类也各式各样,
需分别针对性地设计,

例如,《消防设计防火规范》GB50016-2006,
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外...

另外,丙类仓库设计时还需考虑工艺要求,
这些要求有时是与规范相矛盾的,

总之,要考虑的问题,实在太多了。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 上课迟到。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-16 20:33:44 | 显示全部楼层



非也非也。。。。。不打擦边球。

实打实做丙类仓库。甲、乙类则会另有要求,严格得多了。  
     
发表于 2011-2-16 20:42:14 | 显示全部楼层
因为是"丙"类,才有这么多说道
发表于 2011-2-17 09:36:24 | 显示全部楼层
向冷班长报到,
不好意思,春节这一歇,
歇得太舒服了,
......
所以就迟到喽,
一定将功补过,认真听讲,积极发言。

个人以为,丙类仓库无通用,
还请尺兄明确主要用途,
才好发言。

顺祝各位,元宵节快乐!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 态度比较好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 10:59:05 | 显示全部楼层
丙类仓库无通用,———— 哈哈哈哈,你把球踢回去给了尺短。。。。。。

尺短,你做甲方你会怎么办。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则