账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13765|回复: 19

TT是TN在负荷端加根PE线么

  [复制链接]
发表于 2011-2-9 17:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TT是TN在负荷端加根PE线么{:24:}

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-9 17:27:15 | 显示全部楼层
我只能回答一点:不是。。。。。

至于是什么,楼下的补充。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-9 17:29:58 | 显示全部楼层
感觉差不多啊?{:sweat:}
     
发表于 2011-2-9 17:35:35 | 显示全部楼层
补充啥好呢。。。。。。

对了,就补这个好了:
TN——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线直接流回变压器绕组;
TT——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线经用电设备端接地、再经变压器中性点接地才流回变压器绕组。
     
发表于 2011-2-9 17:51:28 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-9 18:12:00 | 显示全部楼层
补充啥好呢。。。。。。

对了,就补这个好了:
TN——发生末端接地故障,接地故障电流由这根PE线直接流 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-9 17:35



这个很对,可是太深奥了。。。。。估计很多人弄不明白。。。。。

说得再简单些,只观些。。。。。
     
发表于 2011-2-9 18:42:34 | 显示全部楼层
权当小王打了一个电话给冷若冰:“TT是TN在负荷端加根PE线么?请详答。 ”

冷若冰答:
     
发表于 2011-2-9 19:19:54 | 显示全部楼层
感觉差不多啊?
小王 发表于 2011-2-9 17:29


TN-C---PE线和N线是同一根线(PEN线).
TN-S ---PE线和N线在电源端是由同一个点引出
TT----PE线和电源无关联
楼主可以自行分辨其差别
     
发表于 2011-2-9 19:58:33 | 显示全部楼层
看看,G版言简意赅一语道破,尺短废话连篇说不明白。{:sweat:}
     
发表于 2011-2-9 20:14:36 | 显示全部楼层
看看,G版言简意赅一语道破,尺短废话连篇说不明白。
尺短寸长 发表于 2011-2-9 19:58



和尺兄回答问题的角度不同而已
尺兄回答的是工作原理的差异
我仅是按自己的理解回答了型式差异
     
发表于 2011-2-9 20:17:05 | 显示全部楼层
G版过谦过谦。
 楼主| 发表于 2011-2-10 09:25:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-10 09:28:48 | 显示全部楼层
十分感谢,有点蒙,在研究研究!{:cry:}
发表于 2011-2-10 10:19:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 10:23 编辑

回复 13# 小王

再简单通俗一些(可能不严谨,请楼上的专家谅解。)
TT的故障电流是通过(借助)“地球”回到变压器(发电机)的中性线的;
TN的故障电流是通过专门敷设是导体——PE线,回到变压器(发电机)的中性线的。

上述两种系统,电源和设备各自都有PE端子(引出线),但这两段PE是直接相连,还是通过地球相连,是问题的关键。

再举个理想的例子,你在地球与月球之间架设配电系统,只能是TN,无法做到TT。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 911room 厉害,想象力超丰富。

查看全部评分

发表于 2011-2-10 10:36:23 | 显示全部楼层
地球 月球  这个比喻有意思。 其实TN。TT。IT是什么,看看理论书,每本书上都会有介绍的,但任何问题大家讨论的越多,就理解的更深入。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 这个好。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则