账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28770|回复: 31

低压侧无功补偿功率因数问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-28 14:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
收到的审图意见:低压侧集中无功补偿,功率因数应不小于0.95。
印象中规范是按0.9计算,实际计算中考虑电容器的时间因素稍提高外,0.95有何出处?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-28 16:25:24 | 显示全部楼层
我只找到以下规定:
《民用建筑电气设计规范》JGJK16-2008
3.6.2 10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定
     
发表于 2011-1-28 16:46:59 | 显示全部楼层
纯属个人意见。
     
发表于 2011-1-28 23:08:54 | 显示全部楼层
这个和供电局要求有很大的关系
     
发表于 2011-1-29 20:50:30 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-1-30 11:01:26 | 显示全部楼层
有机会我找那位审图的问问,不是特别大的问题,不想跟审图打交道。。。呵呵,冷版不要多心哈
发表于 2011-1-30 12:27:31 | 显示全部楼层
回复 1# shan

08民规 条文说明:
    3.6. 2 原规范规定高压供电的用电单位功率因数为0.9以上,低压供电的用电单位功率因数为0.85以上。现行的《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》规定,100kVA及以上10kV供电的电力用户在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。

我的意见是:
因为变压器无功功率损耗远大于有功功率损耗,按照公式计算的话,要求变压器高压侧功率因数为0.95,低压侧补偿后的功率因数就要0.95以上,这样算下来的变压器高压侧功率因数才能为0.95。 也就是说:变压器高压侧功率因数 比 低压侧补偿后的功率因数 小。
     
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:52:14 | 显示全部楼层
有道理,供电局的专项审图倒没提这个功率因数要达0.95以上的事

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-30 18:08:36 | 显示全部楼层
有机会我找那位审图的问问,不是特别大的问题,不想跟审图打交道。。。呵呵,冷版不要多心哈
shan 发表于 2011-1-30 11:01



你说我能不多心吗。。。。。。

如果可以,你还是问问的好,也算是一个交流不是。。。。。。
发表于 2011-1-30 22:01:51 | 显示全部楼层
确实是国家电网的规定

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 难得有空。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-30 22:13:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-30 22:20:48 | 显示全部楼层
10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。


老诚,《民规》有问题么。。。。。
发表于 2011-1-31 09:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2011-1-31 09:24 编辑

电气规范JGJ16-2008T民用建筑电气设计规范
3.6.2要求高压侧0.9以上。如果是以上,不应包括0.9
     
发表于 2011-1-31 16:19:59 | 显示全部楼层
电网要求高压0.95,《民规》要求低压0.9。。。。。是不是这样。。。。

要是这样,没有什么不对吧。。。。。
发表于 2011-2-14 19:05:28 | 显示全部楼层
个别地区排灌要求0.85以上 其他设备一般都0.9以上个别企业要求0.95以上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则