账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6300|回复: 2

建筑能耗分析管理系统

[复制链接]
发表于 2011-1-22 21:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.背景
        国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。北京的大型公共建筑每单位平方米年耗电量在50度到300度之间,这个数字较普通建筑要高出3到5倍。
        针对能源浪费现象,国家出台了相关文件。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置。江苏、上海分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中,并提出从2009年1月1日起,建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当设置能耗监测系统。
        住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施。
        2010年6月住房和城乡建设部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,要求各地结合本地区的实际情况,深入推进国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测体系建设,抓紧建立健全政府办公建筑和公共建筑室温监控及空调系统节能运行管理体系,积极探索建立公共建筑节能运行管理激励制度。要求继续深入做好国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示等工作,并在此基础上选择重点建筑安装用能分项计量装置,推进能耗监测平台建设,为既有建筑节能改造,建立能耗定额和超定额加价制度奠定基础。
       
2.计量装置
        国家规定电能计量应当合理设置分项计量回路。其分项计量系统应当采用电子式、精度等级为1.0级及以上(0.2、0.5、1.0级)的有功电能表。采用的普通电能表,应当由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口。
应用场合                型号        主要功能
高压重要回路或低压进线柜                ACR330ELH        LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约
变压器低压侧出线回路;单独计量的外供电回路;特殊区供电回路;制冷机组主供电回路;单独供电的冷热源系统附泵回路;集中供电的分体空调回路;照明插座主回路;电梯回路;
其他应单独计量的用电回路。                 ACR220EFL        LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议
                ACR120EFL        LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议
                DTSD1352
(ADL3000)        LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选
动力箱、照明箱                DTSF1352
(ADL300)        电流规格1.5(6)A、
5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选        三相电能计量
                DDSF1352
(ADL100)                电流、电压测量;单相电能计量
                DDSD1352        电流规格10(60)A、可编程、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约可选        全电参量测量
(I、U、P、Q、S、PF、F)
单相电能计量

3.系统结构
        Acrel-5000建筑能耗分析管理系统是上海安科瑞电气股份有限公司针对建筑能耗开发的软件平台,以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,根据现场实际情况采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的最优化的组网方式,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测设备构成任意复杂的监控系统。开放性、网络化、单元化、组态化的采用面向对象的分层、分级、分布式智能一体化结构。系统基于对114号文件的充分理解,建立如下层次结构:


4.系统功能
        Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。
大型公建或楼宇建筑的信息管理
        系统提供标准的手工信息录入界面,可对各栋监控建筑的基本信息进行整理和录入,并支持手工录入历史能耗数据的功能。
        Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的数据库建立也完全依据114号文,根据建筑的使用功能和用能特点,将国家机关办公建筑和大型公共建筑分为如下8类:

1.办公建筑
2.商场建筑
3.宾馆饭店建筑
4.文化教育建筑
5.医疗卫生建筑
6.体育建筑
7.综合建筑
8.其它建筑

能耗数据的实时监测
        系统采集站定时采集各监控点的仪表参数并上传至本地建筑能耗分析管理系统数据库,用户可于当地实时查询能耗监测情况。

建筑分类能耗分析
        系统在完成数据处理与上传的同时,将建筑能耗进行分类分析,该部门功能亦完全符合114号文的定义,即将建筑能耗分类为如下六类:
        1.耗电量
        2.耗水量
        3.耗气量(天然气量或者煤气量)
        4.集中供热耗热量
        5.集中供冷耗冷量
        6.其他能源应用量(如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等)


电量分项能耗分析
        照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
        空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。
        动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
        特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。

        建筑总能耗为建筑各分类能耗(除水耗量外)所折算的标准煤量之和。
        总用电量=∑各变压器总表直接计量值
        分类能耗量=∑各分类能耗计量表的直接计量值
        分项用电量=∑各分项用电计量表的直接计量值
        单位建筑面积用电量=总用电量/总建筑面积
        单位空调面积用电量=总用电量/总空调面积

用能情况的同、环比分析
        统计建筑或片区能耗的时用量、日用量和年用量,以曲线图、柱状图等不同方式显示,支持报表输出。

建筑节能辅助诊断
        系统可提取各能耗数据进行同、环对比分析,确立标杆值并对各监控点的能耗情况进行能耗水平判定,对能耗改善提出一套完整的诊断流程,并给出能耗分析报告。

5 报价方案
5.1 硬件                                                                 单位:元(RMB)
名称        型号        单位        面价
工作站主机        DELL工作站主机 i5 /1G/160G+键鼠        台        6500
显示器        DELL 19寸宽屏液晶显示器        台        1500
系统软件        Microsoft Windows XP SP3        套        1250
打印机        HP P1007激光打印机        台        1550
以太网交换机        H3C 3C16470        台        1750
UPS电源        SANTACK C1KS/1KVA    待机30分钟 塔式        台        3000
串口服务器        MOXA NPORT5610-8     RS232接口×8        台        7300
        Korenix JetPort5604i RS485接口×4带隔离        只        7800
串口服务器附件        连接线RJ45TODB9MADAPTER(公)        根        50
通讯前置机        MOXA DA660-8-Lx      (8端口)        台        10500
        Korenix JetBox 3300  (2端口)        台        5400
扩展卡        MOXA CP134U-I        块        3470
协议转换隔离器        泓格 I-7520R        套        550
开关电源        华力 KDYA-DG75-24        只        350
通讯机柜        K2200 规格:2200(高)×600(宽)×600(进深)        套        2850
        K1200 规格:1200(高)×600(宽)×600(进深)        套        2000
        K500  规格: 600(高)×500(宽)×200(进深)        套        1000

5.2 软件                                                                            单位:元(RMB)
大类        子项        解释        面价
登录与注销        服务器配置        标配        40000
        登陆               
        注销               
        退出               
日志与用户管理        日志管理        标配       
        添加用户               
        用户权限控制               
        用户密码更改               
建筑信息        建筑基本信息        标配       
        建筑群基本信息               
        建筑建筑群关系               
        数据中心基本信息               
支路及电表信息        监测仪表参数        标配       
        监测仪表产品信息               
        电表基本信息               
        支路设备               
BA参数配置        BA点配置        标配       
信息配置向导        信息配置向导        标配       
设备监控        设备实时能耗        标配       
        BA参数分析               
        建档设备运行记录               
        设备开关机时间统计               
环境监控        建筑环境温度        标配       
分项能耗        分项能耗统计        标配       
        分项能耗比较               
        环比同比分析               
数据处理        原始数据查询        标配       
        异常数据分析               
报表制作        简易报表         标配       
帮助         用户手册         标配       
        在线帮助                
支路能耗        支路能耗统计        选配        7000
        支路能耗分时统计               
        环比同比分析               
报表制作        报表定制        选配        5000
气象数据        气象数据         选配        5000
        度日数分析               
供电局        契约限额申请        选配        11000
        MD值分析               
        月账单核对查询               
        支路电费查询               
        电价查询               
能耗指标         最大累计产冷(热)量         选配        1000
        平均制冷(热)量               
        冷水机组运行效率COP        选配        2000
        冷站能效比        选配        4000
        空调系统能效比               
        冷冻站房制冷机组运行负荷率        选配        7500
        冷冻站房冷却水泵运行负荷率               
        冷冻站房冷冻水泵运行负荷率               
        冷冻站房冷却塔运行负荷率               
        空调机组运行负荷率               
        冷冻站房制冷机组有效利用率        选配        7500
        冷冻站房冷却水泵有效利用率               
        冷冻站房冷冻水泵有效利用率               
        冷冻站房冷却塔有效利用率               
        空调机组有效利用率               
        冷却水泵能量传输力        选配        2000
        设备负载率        选配        3000
        冷水机组能效比        选配        2000
        冷冻水系统输送系数        选配        2000
        冷却水系统输送系数               
        单位建筑面积能耗        选配        1000
        单位空调面积能耗                

5.3计量装置                                                             单位:元(RMB)
名称        型号        单位        面价        备注
        电力仪表       
     ACR330ELH          台        4860       
          ACR220ELH        台        4280       
        ACR120ELH        台        3580       
导轨式安装电表        DTSD1352        台        2050       
        DTSF1352        台        1200       
        DDSF1352        台        600       
        DDSD1352        台        400       


6 结束语
本系统采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的最优化的组网方式,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台,实现建筑分项能耗的自动采集,自动汇总及分析,该系统能够得到大型公共建筑实时能耗并为降低其建筑能耗,提高建筑能效,提供决策依据和参考,为进一步推进能耗统计,能源审计,能效测评等工作提供了基础数据。该系统在上海浦东图书馆、世博村A块VIP生活馆、上海华山医院等项
          安科瑞 南京办   王昌豪  15190499691
     
发表于 2011-1-22 21:18:46 | 显示全部楼层
安科瑞的能耗监控系统。。。。。。

楼上的可是厂家的技术人员。。。。。。。

以后常来,也不用这么长篇大论了,和大家一起聊聊,说说厂家最新节能措施和动态。。。。好不好。。。。。

是否愿意应冷斑竹的邀请。。。。。。
     
发表于 2011-1-22 21:22:09 | 显示全部楼层
这个涉及的应该是分项计量吧。。。。。。我看过你们的介绍。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则