账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9038|回复: 10

请教一个附设式变压器室的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-1-21 16:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,在设计附设式变压器室时,如何来选择是采用高式还是低式?
     
发表于 2011-1-21 18:20:03 | 显示全部楼层
这个我也不明白,坐着沙发看结果。。。

“附设式变压器室”什么意思。。。“高式还是低式”又什么意思。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-23 11:16:42 | 显示全部楼层
现在用的少了,期待高手
发表于 2011-1-23 11:44:54 | 显示全部楼层
高式、低式的选择,
主要是要求通风量符合要求。

另外,与变压器选型、变电所选址等多项因素有关。

呵呵,参考吧。
     
发表于 2011-1-24 00:12:34 | 显示全部楼层
结合变压器的容量以及通风方式,通风面积等,具体可参见《工业与民用配电设计手册》p93~96以及图集03D201-4

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 谢谢。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-24 00:31:24 | 显示全部楼层



你能不能说得更详细些。。。。。。。。
     
发表于 2011-1-25 00:13:24 | 显示全部楼层
一般是用于油浸式变压器的变电所。变压器需要单独设置变压器室,油浸式变压器本身不带风扇,所以对变压器室的通风一般是采用自然通风,也就是在变压器室的门的下部、门上方的开设通风百叶,利用空气对流的原理通风。如果变压器容量较小,相应的通风量也较小时,变压器可以落地安装(当然需要设置变压器基础),这就叫低式;当变压器容量较大或环境温度较高,需要加大通风量时,需要把变压器架空安装,相当于做了一层抬高的夹层,夹层楼板上开孔,同时夹层的侧面也开设通向室外的百叶窗,就加大通风量。这个叫高式。所谓“附设式”指得是:厂房的变电所一般在厂房建筑内安装,并且油浸式变压器室一定要开门朝室外,所以一般的厂房的变电所都是在厂房的外侧(通常的辅助生产用房),故谓“附设式”。
     
发表于 2011-1-25 00:19:07 | 显示全部楼层
原来是这个意思。。。。。

油变没有接触过,不太了解。。。。。
     
发表于 2011-1-29 19:18:37 | 显示全部楼层
进风面积决定抬高高度,出风面积决定室内净高。
     
发表于 2011-1-29 19:24:32 | 显示全部楼层
印象中油变变压器室抬高高度还和运输变压器的载重车高度有关,是供电部门的要求,方便直接搬运、就位。
     
发表于 2011-1-29 20:22:36 | 显示全部楼层
要是这么说我还记得有一点:油变顶上的净高是油变高度的两倍,方便检修时把铁芯吊出来。。。。

是不是这样。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则