账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 50208|回复: 92

住宅分户箱进线开关的欠电压脱扣器是否要有延时功能?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-15 23:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规 第10.8.1条第11点:“。。。住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。

那么欠电压脱扣器是瞬动的,还是要有延时功能? 有延时功能的么,看了几个样本,没找到。
发表于 2011-1-15 23:51:42 | 显示全部楼层
只要求自动复位加延时
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:36:42 | 显示全部楼层
看了本论坛以前的大家对这条的论述,学到不少东西。既然规范出了,现在只能执行(不执行的除外),可怎么执行呢?
1.市电失电了,再来电后,这个微断是自动复位,还是让住户手动复位?
2.欠电压脱扣器是瞬动的,还是延时的?有人说延时0.2S等(不知道延时的理由),而且厂家出了有延时功能的么?
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:38:25 | 显示全部楼层
冯工,你说的自动复位加延时,是现在开始做的,还是以后(1年后。2年后……)做的呀?
     
发表于 2011-1-16 12:13:15 | 显示全部楼层
什么厂家有自动复位加延时这种产品?
     
发表于 2011-1-16 12:34:23 | 显示全部楼层
欠压脱扣有延时(0.2s)脱扣功能:是为了防止电压暂时下降引起误脱扣
住宅配电箱(分户箱)内所用的微断的欠压或过压单元没用过自动复位的
所用过的似都无自动复位功能.
     
发表于 2011-1-16 14:44:22 | 显示全部楼层
据了解,目前的MCB应该都没有自动复位功能,而且,好像只有极个别厂家有带过欠压的三相MCB。还有,建议类似住宅场所(非电气专业人员使用),不装设自动复位功能。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 还委屈不。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-16 15:24:20 | 显示全部楼层

好像只有极个别厂家有带过欠压的三相MCB。还有,建议类似 ...

---------- 同样是"好象"三相断路器是没有"过压"附件的..........
发表于 2011-1-16 17:30:30 | 显示全部楼层
目前执行的民规是手动复位,以后执行的住宅建筑电气规范要求自动延时复位
规范说的不仅仅是过欠压附件,很多人在民规开始出来的时候以为这条是为
某几个外资企业的产品量身定制的,其实十几年前国内的企业就有生产专门的过欠压保护电器
     
发表于 2011-1-17 08:31:09 | 显示全部楼层
本人的确孤陋寡闻,不了解类似的产品有哪些?可否介绍一下(不会认为做广告),因为我确实不知道同时具备这么多功能的产品。而且,单相进线的户内配电箱,其主开关是否需要设置过欠压的讨论已经很多了,我想也没有必要在此重复。另外,以后的规范要求设置自动延时复位的出发点是什么?是不是短路、过载、过欠压脱扣都要求具备自动延时复位?如果是,那在短路或过载故障没有排除以前能复位吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 还委屈不。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-17 08:35:33 | 显示全部楼层
[size=4]也建议以后的规范出版时间到开始执行的时间,留有足够的过渡期,不仅让设计人员有充分的时间学习、掌握,也能让设备制造商有一定的研发周期
     
发表于 2011-1-17 13:44:32 | 显示全部楼层
有专门的全自动过欠压延时保护器,不是做为断路器的附件使用。断电后送电延时2~5分钟。如果用的话,可以在户箱进线处设一个过欠压保护器和一个独立的进线断路器

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-21 14:28:57 | 显示全部楼层
有专门的全自动过欠压延时保护器,不是做为断路器的附件使用。断电后送电延时2~5分钟。如果用的话,可以在户箱进线处设一个过欠压保护器和一个独立的进线断路器.............能否介绍一下具体的产品?
     
发表于 2011-1-21 14:43:52 | 显示全部楼层
LUGF6全自动过欠压延时保护器,这个产品是常州的。还看到过一个陕西的厂家产品,但样本找不到了。
     
发表于 2011-1-21 18:24:31 | 显示全部楼层
有专门的全自动过欠压延时保护器,不是做为断路器的附件使用。断电后送电延时2~5分钟。如果用的话,可以在户 ...
shan 发表于 2011-1-17 13:44



原来如此。。。。

我见过图纸上有这个东西,可是没见过,不知道怎么用。。。。。

原来一直以为只有附件的形式。。。。却不知道有独立的产品。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则