账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15248|回复: 35

《建筑电气》期刊电子式和电磁式漏电断路器的分析有感

    [复制链接]
     
发表于 2011-1-10 18:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于电子式和电磁式漏电断路器的分析,2010年《建筑电气》第二期有篇文章,简称《选用》,第十二期有篇文章,简称《分类》。

两篇文章在前提条件一致,相关规范一致的条件下,提出了相对的两个意见。很有看头。。。。。

试评析如下,不到之处,请本文作者海涵。。。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:50:01 | 显示全部楼层
《选用》中的主要观点如下:

1、二者动作能源的差异导致后面的一些选用上的区别:

电子式借用接线端子处电源电压的故障残压提供动作电能。电磁式通过故障电流提供的电能来动作。

2、TN-C-S系统中,有可能出现接触电压超过50V而电源故障残压低于50V,出现拒动作。前提是保护电器安装在设备附近出处。

这样的情况不会出现在TN- S系统、TT系统中。

3、潮湿场所电子式不能可靠防电击。由于潮湿场所的接触电压限值是24V或12V,低于50V。

4、中性线不导通时,再出现接地故障。电子式有可能拒动。

虽然规范有不考虑两处故障同时出现的前提,但是实际运行仍然不能避免这样的情况出现。

5、美日采用电子式较多,它们的电压等级在110V~120V,出现接地故障时,接触电压一般低于50V,对人身危害不大。这是王爷一贯观点。

欧洲和我国都是采用220V电压等级,欧洲多采用电磁式。与此有关。

6、规范约束下,解析选用电子式的一些前提条件。
     
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:50:41 | 显示全部楼层
文中最后结论:

1、有条件的选用电子式,前提条件不满足时则采用电磁式。

2、电子式的使用,还要辅以别的措施,防范电击事故。

3、期待电磁式漏电断路器的价格能降低。
     
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:56:36 | 显示全部楼层
《分类》的观点:

1、按照规范条款,解析漏电断路器的分类标准。

2、针对《选用》第5点,论述欧洲采用电磁式,美日采用电子式与各自的电压等级无关。

欧洲很多国家和我国一样,对电子式和电磁式均允许采用;不过欧洲有些国家存在主张推广电磁式的现象。

3、认为电子产品也能可靠动作,因此使用电子式无须担心。

4、针对《选用》第2点,对TT系统不拒动做出了分析。这点和《选用》观点一致。

对TN系统的拒动做出了分析,认为:保护电器安装在设备附近出处。可采用过电流保护作接地故障保护,而不需要采用RCD。这点和《选用》采用的论据完全一样,观点相佐。

5、针对《选用》第4点,从规范的角度出发,中性线断线应采取措施坚决防止,而同时出现接地故障的概率是规范范围之外的情况。

6、对相关规范的另外的一些理解。

7、提到相关标准和产品技术的发展现状。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
阿斯 + 20 难得

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:57:10 | 显示全部楼层
文中最后结论:

1、两种产品都有相应的优势,不宜任意限制某一产品的使用。

2、在满足规范的前提下,二者均是可靠的。
     
 楼主| 发表于 2011-1-10 18:58:19 | 显示全部楼层
我的观点:

1、赞同《分类》的观点:不宜任意限制某一产品的使用。

2、电子产品存在的问题,应当对使用方说明清楚。

3、优先考虑对电磁式的使用。

4、充分考虑《选用》提出的问题,在有条件的前提下,使用电子式。

评分

参与人数 3E币 +60 收起 理由
秋石 + 20 这水灌得有水平。
尺短寸长 + 20 至少是读书心得。
gdx8785 + 20 优先考虑对电磁式

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-10 19:03:16 | 显示全部楼层
我认为美日采用电子式的原因还有一点很重要,两国的电子产品性能都比较稳定,可靠性高。。。。

欧洲和国内的电子产品在这方面没法和美日两国相比,所以电子式的产品稳定性和可靠性始终是个问题。。。。

有谁知道为什么电子式产品的稳定性不够好。。。。。
     
发表于 2011-1-10 22:13:30 | 显示全部楼层
有谁知道为什么电子式产品的稳定性不够好。。。。。
这和元器件生产的工艺水平以及组件的加工工艺水平有关

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 其一也。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-10 22:43:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-11 12:13:25 | 显示全部楼层
按目前的开关电源技术,电子式的做到线路电压降到50V以下正常脱扣,并不难呀。至于EMC问题,完全是设计问题。没有任何一种保护电器能做到100%可靠,凡事都有特例和意外。不可求全责备,也不应只用一种保护手段。
不要忘记:RCD只是附加保护。关键在系统的可靠与安全性,关注“细支末节”是重要但是远远不够的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:28:28 | 显示全部楼层
G办说的是其一。。。。。具体如何,G斑可否说的清楚。。。。。

我知道,哈哈哈哈哈。。。。

老诚,你懂不懂。。。。。。为什么电子式产品的稳定性不够好。。。。。

终于可以老诚一把,且是打心底的。。。。。
     
发表于 2011-1-11 20:01:15 | 显示全部楼层


二楼也是冷版的帖子
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:26:43 | 显示全部楼层
G斑,二楼怎么了,没说这个问题啊。。。。。。

好不容易有个我知道老诚估计不知道的问题,我得卖弄一下。。。。。。
     
发表于 2011-1-13 19:44:56 | 显示全部楼层
为什么会这样呢?需要思考。
     
发表于 2011-1-15 16:55:54 | 显示全部楼层
老冷弄的技术帖子还是有一定深度的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 谢谢谢谢。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则