账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17619|回复: 25

疑问2011-Q1:10kV电压送电容量的问题。着急!!

  [复制链接]
发表于 2011-1-7 16:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
急茬:关于10kV电压送电容量,我查了配电设计手册,上面明确的最大值是:架空线 2000kW,(送电距离20km以内);
        给排水设计手册(电气与自控)分册,明确的最大负荷值是:2000kW(送电距离20km以内),4000kW(送电距离6km以内)
又问了成都供电局的朋友,说是7000到10000的负荷都带过。

晕了!该怎么办,是相信设计手册,还是怎么弄?现在没办法找当地供电局沟通。可是主接线方案必须考虑啊。
     
发表于 2011-1-7 19:51:38 | 显示全部楼层
你直接采用10KV好了,至于电缆还是架空以后供电部门会确定的。。。。

你在这次设计中应该不用考虑这个。。。。。
     
发表于 2011-1-7 20:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-7 20:34 编辑

1、在手中无设计手册的时候,可以估算的简单公式如下(大概的数据):
送电距离:l(km)=U(kV);例如:10kV,合理的供电距离10km。
送电容量:P=200U(kW)——U:kV。例如:10kV,合理的送电容量2000kW(和送电距离也有关系,此为估算值)。

2、一个单位送电容量超过当地供电部门限值,会被要求以高一等级的电压供电。
比如上海电力公司规定:同一受电单位的变压器装接容量超过6300kVA,应采用35kV供电。

3、但是,凡事无绝对。曾有一个工程达到12800kVA,供电部门给了4路10kV电缆进线,也做成了。

4、有些情况下,一条YJV-3x400mm2的10kV电缆,带8000kVA也不是不可以。

5、提醒elegantyuer ,叫委托方去供电部门办个用电征询即可,不能自己全担着,否则累死。
     
发表于 2011-1-7 20:40:16 | 显示全部楼层
这么大件事。。。。。供电部门怎么会让民用院设计。。。。。。
     
发表于 2011-1-7 20:41:15 | 显示全部楼层
是工厂供电,当然不是供电部门设计。
     
发表于 2011-1-7 20:45:09 | 显示全部楼层
哦,工厂做得少,这个规模的,我没做过。。。。
     
发表于 2011-1-7 20:46:36 | 显示全部楼层
如果是工业用电,可能还不一定就是10KV了。。。。。

我还以为是大型小区呢。。。。
发表于 2011-1-7 21:49:23 | 显示全部楼层
电压10KV,负荷2000KW,架空线路长20Km.速断保护的灵敏度恐难满足要求。
 楼主| 发表于 2011-1-7 23:00:33 | 显示全部楼层



    谢谢尺段寸长的回复和特别提醒。
   现在工艺系统的负荷已经达到了4000kW,另外,设计接口是我们负责场内设计,供电方负责电源接至变压器高压侧。但是我想,相关的保护和供电容量限制估计还得跟当地供电部门沟通。我现在的担忧是:如果2000kW以上的负荷,当地供电部门相应的只能提供更高一级电压等级的架空线,那么意味着我方场内的变压器成本也就随之增加了。现在,我们在做预算,所以担心这些个问题。
     
发表于 2011-1-7 23:07:27 | 显示全部楼层
要想预算相对准确,请委托方(业主)去供电部门进行用电征询是必须的,否则将来投资差好多,又怪到设计院身上,是不是?
     
发表于 2011-1-7 23:12:48 | 显示全部楼层
一般YJV-3x240mm2的10kV电缆,带5000kVA没问题(供电距离不能太远)。
     
发表于 2011-1-8 02:02:08 | 显示全部楼层
一路300的10KV高压,都可以带8000KVA的负荷,几路过去,1MKVA没问题
     
发表于 2011-1-8 09:51:56 | 显示全部楼层
还有就是当地供电电网的现有条件,有些只能35kV,而有些却只能10kV或直接110kV了,难以直接确定,得听供电部门的。
     
发表于 2011-1-8 09:53:54 | 显示全部楼层
苏州工业园区还是20kV供电的。
     
发表于 2011-1-8 13:00:19 | 显示全部楼层
我在旺点已经回答这个问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则