账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18510|回复: 18

功率因数过补偿问题

    [复制链接]
发表于 2011-1-6 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
听说用电单位功率因数过补偿后,要被供电部门罚款,有这事吗?为什么?请教了。
     
发表于 2011-1-6 12:14:32 | 显示全部楼层
相当于用电单位向电网输入无功功率,变发电厂了,供电部门当然不干了。
发表于 2011-1-6 13:52:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-6 19:03:43 | 显示全部楼层
老诚如果小学学历,啥也不懂,我也可以告诉你:

搞这么复杂干什么,过补偿的结果就是少交电费。。。。你说收电费的乐意吗。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:14:04 | 显示全部楼层
住宅内用的节能灯、变频空调等都是容性负荷,很可能过补偿,可少交电费否,为什么供电部门让这事存在?
     
发表于 2011-1-7 19:46:22 | 显示全部楼层
哦,这个得问问供电部门了。。。。。哈哈哈哈。。。。

哪位兄弟知道的,可以进来说说。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-9 11:57:22 | 显示全部楼层
民用建筑中,各种灯具大量采用电子镇流器、变频空调(含中央空调),直流电梯,据说都是容性的,而且使用率大于感性负荷的消防设备。对于设计者来说,电气系统图中:装机功率、需要系数、计算功率、功率因数、计算电流是正常做的事,功率因数一般按感性考虑,设计手册、数据都是这方面的。局部电路中可能出现功率因数变负时,如何对待,是否需提出电感补偿到正功率因数,有补偿电感这种产品吗?如何设计计算?如果功率因数过补偿不存在危害,也不存在过补偿问题,这是提出问题向大家讨教的原因。
发表于 2011-1-9 14:44:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-9 19:29:53 | 显示全部楼层
制造技术已经可以避免电子镇流器产生谐波了,只是价格高  —————— 老诚,这是我佩服你的地方。。。

这个谐波延续有十几、二十年了。。。还是解决了。。。。。好事好事啊。。。。。

这个问题你再说说。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-10 17:04:30 | 显示全部楼层
《建筑电气》07年第8期29页有“计算机属于容性负荷”的论点。赞同这论点,一般电子器具:内装电子镇流器的节能灯、金卤灯,电视机,电脑等,其内部电路,都是市电通过二极管对电容充电,再向后面电路供电的。以半波整流为例,当正向电压大于二极管后面电容上的放电后剩余电压时,市电通过二极管对电容充电,同时向后面电路供电,电容上电压在升高。市电正向电压过峰值后降低,当低于电容上的电压时,充电结束。后面电路供电由电容充电时储存的能量供给,直至市电正向电压来到时,进入第二次循环。以上半波整流过程是许多书上都有的内容。从上述可作图得,充电时间是短暂的,后面电路供电主要靠储能元件--电容。这里的电容能量交换与其直接接在市电不一样,电容从市电吸收能量,向后面电路泄放能量。但每次充电过程,对电路而言,它是容性的,不可能变为纯电阻或电感性。其它全波等整流电路也如此。所以所有用电容作储能元件的器具是容性负荷。当然用电感作储能元件的器具不是容性负荷。
    引出下述问题:1.哪些灯具、器具、设备是容性的,哪些是感性的?其值多少?在负荷计算中二者因相位相反,是抵消的,综合功率因数与纯感性电路是不一样的。望知道者提供以上数据。2.具体应用,办公建筑、住宅建筑、工业厂房建筑功率因数取何值为合理,这些无据可查。只有住宅建筑,江苏省地方标准规定为0.9。见过甲级院图纸,取0.8,本地取值较混乱,随意性很大。虽说只相差0.1,负荷计算后选取线缆时要相差一档,也可说取小值时会造成不必要浪费。请指教!
发表于 2011-1-10 17:17:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-10 19:11:27 | 显示全部楼层
入门者:
“住宅建筑功率因数取何值为合理,这些无据可查。只有住宅建筑,江苏省地方标准规定为0.9。见过甲级院图纸,取0.8,本地取值较混乱,随意性很大。虽说只相差0.1,负荷计算后选取线缆时要相差一档,也可说取小值时会造成不必要浪费。请指教!”

最权威的依据:《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)
条文说明:6.5.1  ...二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 硬证据

查看全部评分

发表于 2011-1-12 09:49:38 | 显示全部楼层
所以就建议大家在设计电容柜时尽量将电容器的单个容量设置小些,然后就是控制器选型时要注意了,分补与共补。目前大多生产厂家及设计院都是将电容器的容量设置成统一的,这样设置就是不合理的,所以在使用时出过补现象。即投入则过补,不投则功率因素达不到,频繁投切。
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:05:25 | 显示全部楼层
功率因数问题已纠结很长时间了,因它是负荷计算很重要的一个参数,其值影响到计算电流大小、开关与线缆选择、无功补偿量等等。
   二年多前,就想通过测试来得出各种家用电器的特性:是感性还是容性。市场上买不到单相功率因数表,只买了只三相表,后因改装难度太大而放弃。论坛上各专业人才都有,请热心的尤其是研究谐波的老师、同行,只要用双踪示波器,测一下身边的电脑,同时输入电压和电流,看看它们峰值点的相位关系,就可得出是感性还是容性了。拜托了!
发表于 2011-1-12 17:25:33 | 显示全部楼层
电能质量的好坏,目前国产的仪表已能满足需求。电能质量监测仪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则