账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11923|回复: 2

排烟阀与排烟风机的联动方式选择?

[复制链接]
发表于 2011-1-5 19:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看图集99D303-2 排烟阀与排烟风机的联动方式有2种(图集08D800里面只有1种了):
1.消防中心软件完成(排烟阀动作信号通过总线到消防控制室,由消防主机通过总线-控制模块-启动排烟风机)
2.直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱,直接启动风机)

大家一般是用哪种?是不是2种都做更可靠,因为第二种是硬线,第一种是通过总线。
规范上好像看不出用哪种控制方式。

08民规:
13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
1 排烟阀、送风口应由消防联动控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)排烟阀、送风口宜由其所在排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启;
2)排烟阀动作后应启动相关的排烟风机;排烟阀可采用接力控制方式开启,且不宜多于5个,并应由最后动作的排烟阀发送动作信号;
3)送风口动作后,应启动相关的正压送风机。
2 设在排烟风机入口处的防火阀在280℃关断后,应联动停止排烟风机。
3 挡烟垂壁应由其附近的专用感烟探测器组成的电路控制。
4 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
5 消防控制室应能对防烟、排烟风机进行手动、自动控制。
     
发表于 2011-1-5 19:33:29 | 显示全部楼层
对排烟阀没有要求,对风机的要求是要有硬线。。。。。。

我说的没错吧。。。。
     
发表于 2011-1-5 19:53:12 | 显示全部楼层
联动方式这要看工程情况,不能一概而论。如果是常开280度,动作直接导致风机停机的,一定要硬线联动。如果是要求能打开能关闭的风阀,建议软件编程,这样可以在火灾的时候灵活控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则