账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22971|回复: 38

变电所配电柜出线的热稳定校核

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-5 19:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于变电所配电柜出线,短路热稳定校核。。。

我从来不校核的。。。。。我有秘笈,现在给大家共享。。。。。

变压器容量与出线短路热稳定的关系如下:

变压器大小       导体截面   最大短路电流KA    最小截面积
250―――――   10            8.4                     8.7
315、400――   16            10.5、13.0        10.8、13.5      
500~1000――  25            16.0~21.0         16.6~21.7
1250、1600―  35             25.7、31.4         26.5、32.5

这个值也就是一个大概,不是很准确,但是做设计依据绝对没有问题。。。。

哈哈哈哈,我还是说老实话吧,这个表格是《建筑电气》某期的文章,我抄的。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:27:45 | 显示全部楼层
真正的秘笈在这里:每个变压器都有一个出口短路电流,这个值的大小,就是电缆截面积的参考值。。。。

所选电缆或者导线,铜芯的,截面积的值,只要超过这个变压器出口短路电流的值,导体热稳定就没有问题。。。。

没有采用限流技术或者什么别的技术的前提下哦。。。。。。

我说清楚没有。。。。楼下有没有别的意见。。。。。。

导线或者电缆的截面为什么是这些数值,大家可以明白了吧。。。。。

这个绝对是秘笈啊。。。。。
     
发表于 2011-1-5 19:48:51 | 显示全部楼层
对这个表的最小截面表示严重怀疑
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:44:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-1-6 00:32:29 | 显示全部楼层
举例说明,我算过1000KVA的变压器,按照24KA短路电流,采用cm1-100M/3 ln=25A 的馈线开关,依然能保护YJV为6平的电缆,而如果用熔断器,导线的稳定性根本不是问题,可以不考虑
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 00:37:51 | 显示全部楼层
哦,我说的是采用没有限流的断路器保护。。。。。熔断器很少用了的。。。。。

这个表格做设计可以,做计算不行。。。。这么说清楚吧。。。。

二楼的秘笈你知道吗。。。。。
发表于 2011-1-6 10:11:36 | 显示全部楼层
楼上的说的没错{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:13:53 | 显示全部楼层
楼上的说的没错
wzgzaz 发表于 2011-1-6 10:11



啊,你怎么知道的,这可是我冷家的独门秘笈啊。。。。。。

怎么地球人全知道吗。。。。。。
     
发表于 2011-1-6 16:51:38 | 显示全部楼层
按理还是该先看看选用断路器的限流特性,但除了常熟,其他厂家的样本我很少看到提供限流曲线的,不知道国内产品在限流特性上有无重大差别?
发表于 2011-1-6 17:07:35 | 显示全部楼层
是我理解能力有问题,还是怎么回事,楼主提到变电所配电柜出线,“所选电缆或者导线,铜芯的,截面积的值,只要超过这个变压器出口短路电流的值,导体热稳定就没有问题。。。。”这是经验值吗?理论依据是什么啊?
而且,实际应用中,比如1250的变压器,配电回路的负荷不见得一定要用35平的电缆啊。
     
发表于 2011-1-6 17:16:49 | 显示全部楼层
我说句心里话好吧,冷版,你的秘籍有点扯。。。。。。。
低压出线,1米和100米的热稳定电流,完全两回事

都按照前端短路,你的截面差的更远
     
发表于 2011-1-6 17:17:18 | 显示全部楼层
有点后悔,大过年的,说这话不好
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:47:26 | 显示全部楼层
低压出线,1米和100米的热稳定电流 ———— 黑子,不信你计算试试,超不过导体截面。。。。。

这是经验值吗?理论依据是什么啊 ———— 经验值。。。。。
发表于 2011-1-6 21:14:19 | 显示全部楼层
冷版,校验电缆热稳定用的是稳态短路电流,时限用的是过电流保护的动作时间。按母线短路电流校验为妥。
     
 楼主| 发表于 2011-1-7 20:04:24 | 显示全部楼层
冷版,校验电缆热稳定用的是稳态短路电流,时限用的是过电流保护的动作时间。按母线短路电流校验为妥。
lhchen 发表于 2011-1-6 21:14


你说的我认为很对。。。。和我说的不是一回事。。。。

我的秘笈根本就不用计算,比较一下,查一个变压器出口短路电流就可以出结果了。。。

哈哈哈哈,看来没人知道,大家要是有兴趣可以研究一下。。。。

黑子,你不想写论文吗,这个可以写的。。。。。。

老诚,写论文看看,这秘笈是不是真的。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则