设备金属外壳对地产生过电压Uf,人体接触设备外壳时有预期接触电压值Ut,要分清楚二者的计算方法和区别。
1、TN系统中,人体接触设备外壳时有预期接触电压值Ut。
有等电位联结的场所,此预期接触电压值为零;无等地电位联结的区域,此预期接触电压Ut等于外壳对地电压Uf。Uf=Ut=Id•Rb
2、TT系统中,人体接触设备外壳时有预期接触电压值Ut。
有等电位联结的场所,此预期接触电压值为零;
无等地电位联结的区域,此预期接触电压Ut有:Ut=Id•(Ra+Zpe)Ra为保护接地的接地电阻值。
Uf=Id•Rb≤1200V;短路时间小于等于5s。
因此经小电阻接地的电力系统10KV变电所的中性点接地电阻大小与系统接地故障电流大小有关。 |
|