账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11458|回复: 11

人防出入口照明配电

[复制链接]
     
发表于 2010-12-26 11:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我一般是把人防主要出口的 电源引自人防内部配电箱,其他次要出入口的防护密闭门外侧通道照明是由人防外照明配电箱供给,不知道大家一般是怎么处理这个问题的!
     
发表于 2010-12-26 12:05:33 | 显示全部楼层
1、这样处理没错;
2、人防主要出口的防护密闭门外侧通道照明是由人防内部照明配电箱供电,需要注意一直负责到建筑物入口处,便于战时的通道照明能被可靠点亮;
3、若其他次要出入口的防护密闭门外侧通道照明也是由人防内部照明配电箱供电,更好一些(但不强求)。
     
发表于 2010-12-26 12:11:05 | 显示全部楼层
1、由人防内部配电箱供电的上述照明线路要和和人防内部的照明线路分开回路。

2、不能分开回路的要在人防内外结合部处加设熔断器,便于故障时与内部照明线路分开。。。

我这么说还清楚吧。。。。

奇怪的是为什么此处做的是熔断器而不是断路器。。。。楼下的意见如何。。。
     
发表于 2010-12-26 12:13:46 | 显示全部楼层
理由是熔断器好啊!
呵呵。
     
发表于 2010-12-26 12:17:05 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,熔断器哪里好了。。。。。

便宜、不用热稳定校核是不是。。。。。这个热稳定校核估计整死人了。。。。
     
发表于 2010-12-26 12:20:10 | 显示全部楼层
这个熔断器有配套的。。。。采用86盒,一根氖管,好像叫这个名字,也就是熔丝在里面的。。。

使用起来和插座配的熔丝氖管一样,插入即可,拔出断开。。。。

在插座系列产品内有配,10A、16A都有。。。。安装也方便,跟开关、插座似的。。。

哎,也不知道我这么说,够深入没有。。。。哈哈哈哈哈。。。
     
发表于 2010-12-26 12:24:25 | 显示全部楼层
便宜就不用多说了,此处的熔体可以选很小的整定值,接地故障、热稳定、选择性配合。。。。。。优点多多啊。{:1_275:}
     
发表于 2010-12-26 12:31:05 | 显示全部楼层
哦,如此说来,我们的线路保护用熔断器好了。。。。。

开发出安装便捷的熔断器在线路保护上。。。。特别照明线路。。。。。单相线路,多好。。。。。

为什么熔断器的应用会这么少呢。。。。。。
     
发表于 2010-12-26 12:33:16 | 显示全部楼层
开关也有优点啊!
不能一概而论。
     
发表于 2010-12-26 12:34:29 | 显示全部楼层
我的师傅带我的时候就很反对我使用熔断器。。。。。

他说熔断器在熔断的时候,特别大电流的,会爆炸,感觉有些夸张,可是没法辩驳。。。。。

落后的熔断器是有很多问题,新式的呢,现在一般使用什么型号的熔断器。。。。。有没有用过的,介绍介绍。。。
     
发表于 2010-12-26 15:33:16 | 显示全部楼层
估计你师傅用的是以前那些落后、淘汰的产品。
现在的RT14——RT20和RL8——RL16、NT等系列,都不错的。
     
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:59:14 | 显示全部楼层
谢谢两位i,受教了!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 结贴。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则