账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16133|回复: 15

请教各位专家,变压器的负载率在什么区间时比较节能

  [复制链接]
发表于 2010-12-23 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dgjrq 于 2010-12-23 17:28 编辑

请教各位专家,变压器的负载率在什么区间时比较节能?
在配电设计手册(第三版)上,变压器的负载率宜在75%-85%之间,不小于60%,但《城镇排水系统电气及自动化工程设计规程》(CJJ120-2008)3.1.4规定,从节能角度考虑负载率宜在60%-70%之间。请问到底哪个比较好?谢谢
     
发表于 2010-12-23 17:29:41 | 显示全部楼层
我了解到的,变压器的这个范围内运行都很不错:0.3~0.8,考试的教材上写的是0.5~0.7。。。。

要是做设计,我会选择0.8以下,0.5以上,看情况了。。。。。。

楼下的继续补充。。。。。
     
发表于 2010-12-23 20:31:47 | 显示全部楼层
陈元丽有一本《现代建筑电气设计实用指南》,已经出第二版,第一章讲节能,里面有你问的这个主题。
发表于 2010-12-23 22:10:09 | 显示全部楼层
我去找资料看看!
     
发表于 2010-12-24 09:35:11 | 显示全部楼层
看过了上来给大家说说结果。。。。。
     
发表于 2010-12-24 10:56:09 | 显示全部楼层
找一下资料看看先{:tongue:}
     
发表于 2010-12-24 12:54:32 | 显示全部楼层
技术措施节能篇,经常性负载在额定容量的60%为宜
     
发表于 2010-12-24 12:56:07 | 显示全部楼层
我考虑经常性负载和计算功率还是有区别的,所以我还是取计算功率,变压器按其80%左右取

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-28 10:35:29 | 显示全部楼层
3楼的龙王,有没有你说的那本书啊,节选下来看看
发表于 2010-12-29 20:30:27 | 显示全部楼层
在设计时,我们都按照变压器的负载率宜在75%-85%之间进行了选择,由于变配电设计年限为50年,现在我们使用时一般都在0.3~0.8之间,所以,我认为,在现在还是应该按照75%-85%之间进行了选择。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好兄弟。。。

查看全部评分

发表于 2011-8-8 09:30:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-8 10:57:19 | 显示全部楼层
看过一篇文章,不知道是不是建筑电气杂志上的,计算结果是负载率在60%时最节能,但是考虑到变压器的投资不便宜,还是按技术措施上不大于85%为准
发表于 2011-8-8 11:36:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-8 18:30:20 | 显示全部楼层
汤继东的书有说法 很详细
发表于 2011-8-8 20:09:36 | 显示全部楼层
听电业管理部门人讲,变压器负荷率在75%左右时,运行比较节能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则