账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23548|回复: 21

高层住宅中,竖井照明可以接自应急照明配电箱?

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-20 10:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在高层住宅中,由于竖井照明等非消防用电负荷很小,很多设计将竖井照明接自应急照明配电箱。这样做是否违反了消防负荷独立配电的原则?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 发帖有奖

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-20 11:00:37 | 显示全部楼层
如果把竖井照明归于备用照明,则其电源接自应急照明配电箱并无不妥.
     
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:37:29 | 显示全部楼层
如果把电气竖井照明归于备用照明,也许还说得过去。水井是无论如何也归不到备用照明的
发表于 2010-12-20 13:47:47 | 显示全部楼层
水井照明肯定不行,单独设配电箱,不能进应急照明箱
对于一类高层建筑,一级负荷:走道照明、走道应急照明,三级负荷:水、暖管井照明、维护插座、公共卫生间、空调机房照明、开水间照明,走道盘管等等。
    一般三级负荷单独设配电箱,有的是由总配电箱设分计量表,配电这一部分。有的是单独一路干线。
    应急照明、走道照明,设计有的是把走道照明全部应急,只要平时的一级负荷比消防大一些,基本不影响柴发的容量。有的是分开设计,又设计了一个走道照明互投箱,当平时一级负荷和一级消防负荷相当时,是可以省下部分柴发容量。严格来讲,后者更符合规范,但每层多了互投箱。
    根源在于走道照明为一级负荷这一个规定,如能改为50%,这样应急照明负荷量也不大,又不影响使用。
    多说了几句、希望对你有帮助。
     
 楼主| 发表于 2010-12-20 14:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2010-12-20 14:40 编辑

请注意我这里是说的高层住宅,其特点是公用的非消防负荷很小。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-20 16:32:48 | 显示全部楼层
不论共建、住宅,水井照明肯定是要归为三级负荷的
发表于 2010-12-20 17:13:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-20 17:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-20 18:35:46 | 显示全部楼层
电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。

没有说所有的竖井内照明可以这么做。。。。。你是不是再好好想想。。。。
发表于 2010-12-20 20:11:30 | 显示全部楼层
高层住宅建筑,电气竖井的照明电源从应急照明配电箱取,主要是方便。没有地下室的高层住宅建筑,电梯机房设有配电箱外,其它地方不设配电箱。给电气竖井照明一个单独回路,不会影响应急电源的安全使用。
     
发表于 2010-12-20 22:30:07 | 显示全部楼层
电井照明还真是应急照明,《民用建筑设计通则》GB50352-2005还真有条文
8.3.5。3竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 顶!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-20 22:31:01 | 显示全部楼层
其实俺觉得,上述的好些作法都是应了规范,条条框框,你依了就依了,说那么多有啥意思。
不依,跳出框框,你心里有底,你怕什么。大家不是都注册了吗?
当然,我的作法是:水井设什么灯呀,与其这么麻烦,干脆有人用你自己用手电筒呗。谁都不惹,就算惹了的人也拿我没办法,不是我不设,我也没有办法呀。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 还顶!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-20 22:38:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 pigl 于 2010-12-21 11:39 编辑

有点流氓哈。
未来是你们的,也是我们的,但终究是你们的。哈哈。大家努力。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 继续顶!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-21 19:03:13 | 显示全部楼层
猪猪说的有道理。。。。。。

大家不是都注册了吗?——————很有魄力的说。。。。
     
发表于 2010-12-21 19:28:01 | 显示全部楼层
赞同pigl 11#、12#、13#言论,支持!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则