账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16103|回复: 20

六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-19 17:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
六层住宅楼用设剩余电流式气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?另外,当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电),只能设隔离开关,这样的话,设剩余电流式电气火灾监控探测器更没用了。不知各位是怎样做的?请教了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-19 18:31:17 | 显示全部楼层
六层住宅楼用设剩余电流式气火灾监控探测器吗————没有相关国家标准要求做吧。。。。

只有《高规》有要求,《住宅》规范要求在进线处设漏电断路器做防火灾的措施。。。。

我没有别的印象了,楼下补充。。。。
     
发表于 2010-12-19 19:45:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-12-22 09:00 编辑

六层住宅楼用设剩余电流式气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?
--------------为什么要联动?联动什么呢?

当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电)
-------------- 这问题坛子里有过讨论,它供电局的规定大过国标或者地方省标?要我说,这电爱送不送.
     
发表于 2010-12-19 19:57:17 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-19 20:35:52 | 显示全部楼层
呵呵
我在坛子里说过:"这是建设部和电力部"的事
要掐让他们掐去
咱小百姓管不了这么多
     
发表于 2010-12-19 21:00:12 | 显示全部楼层
我们设计人员做我们设计人员该做的工作,别的部门和行业怎么做是别人的事不是。。。。。

我们哪里能管得了这么多这么宽呢。。。。。。

老诚不同,老诚上管天,下管地,在这还要管注册板块。。。。。。

哈哈哈哈哈,老诚-((((((((((((((((((((((出关嘞。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-20 12:07:16 | 显示全部楼层
六层住宅楼用设剩余电流式气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?
--------------为什么要联动?联动什么呢?

当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电)
-------------- 这问题坛子里有过讨论,它供电局的规定大过国标准或者地方省标?要我说,这电爱送不送.
没有消防控制室,漏电信号送哪里?不按供电局的规定办,不给送电,开放商要拿你是问,得罪了开放商,作为设计院是企业,怎么生存?
发表于 2010-12-20 12:12:25 | 显示全部楼层
不设......
     
发表于 2010-12-20 15:46:01 | 显示全部楼层
没有消防控制室,漏电信号送哪里?------- 找个样本看看

不按供电局的规定办,不给送电,开放商要拿你是问----------问什么?

得罪了开放商,作为设计院是企业,怎么生存?----------- 不能得罪开发商,宁愿违反规范?
再说了:有规范摆那儿,怎么就得罪开发商了?
建设部就能得罪了?
单位的设计资质无所谓?
发表于 2010-12-20 17:20:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-20 18:25:22 | 显示全部楼层
没有消防控制室,漏电信号送哪里?———— 是不是可以设独立的剩余电流监控系统,信号去物业管理办公室。。。。

不按供电局的规定办,不给送电,———— 你的设计做出来以后,供电局要是批就按你的设计做;不批,供电设计室另外出相关图纸给开发商施工用,和你关系不大了。。。

验收的时候你看见和你的设计不一样,就提出整改意见,形成整改意见通知书,你的责任也就完了。。。

哪有这么多名堂啊。。。。。。有些事情不是我们设计院或者设计人员能管的不是。。。。
     
发表于 2010-12-22 09:13:14 | 显示全部楼层
多层住宅的分户线多为穿管暗埋,此段一般无引起火灾之虞,我的看法主要是做户内防火灾漏电的后备保护。
     
发表于 2010-12-22 10:08:49 | 显示全部楼层
此段一般无引起火灾之虞  ———————— 会有因接地故障产生火灾的可能。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:02:15 | 显示全部楼层
沈阳地区供电局就有文件规定,住宅楼总进线不允许装漏电保护。我以前就是按国家标准设计的,交工时供电局不给送电,说不符合供电局文件规定,我拿出国家标准,人家根本不听,僵持了很长时间,最后还是按供电局规定换了开关,开发商因此晚交工一个多月,对我们设计院非常不满意,第二年的设计任务就给了别的设计院,(别的设计院就是按照供电局文件规定设计的)。领导因此非常生气,搞设计的受夹板气。
     
发表于 2010-12-22 11:23:36 | 显示全部楼层
楼上的,和你们设计院没有关系。。。。。你在做设计的时候,一定要说明:接电前报供电部门审批。。。。

你的图纸这个问题肯定是开放商没有报批办手续,而且用你的图纸顶着硬做。。。。

图纸要是报批了的,供电部门不会把问题留到验收来处理。。。。。。

所以供电部门的行政审批权力是很大的。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则