账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7705|回复: 3

关于负荷计算的问题?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-17 17:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.画照明系统图时,备用回路的多少怎么定?以及这些回路的功率怎么算入配电箱的总功率?
  例如,一个照明配电箱有7个照明回路,每个回路是1.5kw,那么配电箱的负荷是按10.5kw计算,还是按13.5kw计算?
2.算总配电箱的总负荷时,是各楼层配电箱的Pe的和,还是各楼层配电箱的Pjs的和?
  例如,如果有4个这样的照明配电箱,那么总负荷是4*10.5kw,还是4*13.5kw呢?
     
发表于 2010-12-17 18:51:39 | 显示全部楼层
这个很基本的东西,要再看看书了。。。。。

备用回路的多少怎么定?————20%,也可以做一、两个。。。

以及这些回路的功率怎么算入配电箱的总功率?————备用容量按20%计,不计入总功率。。。
     
发表于 2010-12-17 18:54:39 | 显示全部楼层
负荷是按10.5kw计算,还是按13.5kw计算————《民规》有一条规范,可以去看看。。。。。
如果不看,单相设备折算成三相时,就直接按照最大相的三倍计算,按13.5kw。。。10.5kw不对。。。

总配电箱的总负荷————取各楼层配电箱的Pjs的和,再乘一个同期系数,有功取0.95(好像是这个),去看看书。。。
     
发表于 2010-12-17 19:00:07 | 显示全部楼层
如果有4个这样的照明配电箱————如果你在设计的时候就把三相给平衡了。。。那么你的总额定功率就是:

4个箱,每个箱7个回路,共28个回路,设计三相平衡。。。

27×1.5(27个单相回路平衡了)+3×1.5(最大相三倍)如果是考试,建议你这么算。。。

如果你在设计的时候没有平衡三相。。。那么你的总额定功率就是:4*13.5kw,如果是搞设计,建议你这么算。。。

不知道我说清楚没有。。。。。楼下补充。。。。

老诚——————)))))))))))))))))))))))))))))进来看看。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则