账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35184|回复: 55

隔离变压器后出两根线还是3根线?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-15 17:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?
 楼主| 发表于 2010-12-15 17:46:08 | 显示全部楼层
隔离变压器图右问题没?
未命名.JPG
发表于 2010-12-15 19:34:47 | 显示全部楼层
隔离变压器24V引出线两根线就可以了。24V已是安全电压,不需再做其它防护措施。
     
发表于 2010-12-15 19:57:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,这个问题我正好知道。。。。

你的做法是对的。。。不需要PE线。。。。规范条文在照明规范供电和控制有关篇章。。。。
     
发表于 2010-12-15 20:56:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-12-15 17:03 编辑

[quote]卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?
lin1977 发表于 2010-12-15 13:45

特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。
1.jpg

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 谢谢龙王。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-15 21:20:05 | 显示全部楼层
另,二次侧应该加保护电器。
     
发表于 2010-12-15 21:21:24 | 显示全部楼层
20A以下的线路,是不是可以不加了。。。。。

我给楼主向龙王求情了。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:38:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2010-12-16 09:41 编辑

二次侧电流非常小大概0.005A。。。
未命名.JPG
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:42:19 | 显示全部楼层
好像很多是直流6伏的{:sweat:}
     
发表于 2010-12-16 19:26:56 | 显示全部楼层
那你用电池不就完了,还搞什么交流电啊。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:12:20 | 显示全部楼层
也是啊。。。。
     
发表于 2010-12-17 09:47:02 | 显示全部楼层
现在好多产品都是用干电池的,就是四节1.5伏的五号干电池,多省事啊。
     
发表于 2010-12-17 19:12:47 | 显示全部楼层
隔离变压器后面不要配PE线,记住这个帖子就没有白发了。。。。

特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。————还有这个,这个帖子就没有白回了。。
     
发表于 2010-12-17 21:23:57 | 显示全部楼层
冷若冰:
特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。————还有这个,这个帖子就没有白回了。。

东海龙王是故意看冷版出洋相的。

尺短寸长:
特别注意——
应用SELV时,关于接地问题:
1、变压器箱金属外壳(或变压器外壳)应接地,变压器铁芯应接地。
其变压器箱金属外壳(或变压器外壳)接地是为了一旦发生接地故障时,得让一次侧保护电器可靠动作。
要不然,变压器箱金属外壳(或变压器外壳)不接地,一次侧相线碰外壳,因无PE保护接地线连接,金属外壳就会带上相线故障电位(如常用的AC220V),但却未形成回路,一次侧保护电器不动作。此时,人要不小心碰上变压器箱金属外壳(或变压器外壳),预期接触电压就会是相电压了,非常危险。

2、二次侧不允许配出PE保护接地线,以防自他处窜入危险电位而发生“安全电压电死人”的事故。

3、一般应将变压器箱放在高位或远离使用SELV的工作场所,这样就安全了。

东海龙王,尺短寸长有无说错?
     
发表于 2010-12-17 21:31:11 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,还好,有个尺短。。。。。。要不我这个洋相就白出了。。。。。

TT,又是一个TT。。。。。哎。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 哈哈哈哈。。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则