账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14212|回复: 19

TT制路灯的一些疑问

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-15 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家帮我看看我的理解是否正确:
1.采用TT制,如果采用单相出线,则出线为二线,保护采用2P漏电保护断路器。不过国产品牌的漏电保护断路器单相大部分都是30mA.选择余地较小。
2.如果采用三相出线,灯具相序顺排,保护采用4P漏电保护断路器还是采用三个单极漏电保护断路器?采用4P断路器的话,是否满足规范JGJ16-2008,10.7.7?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-15 13:08:37 | 显示全部楼层
怕违规那就采用三个单极漏电保护断路器
     
发表于 2010-12-15 13:18:35 | 显示全部楼层
路灯之类的工程不受JGJ16-2008,10.7.7条的制约
     
发表于 2010-12-15 15:27:39 | 显示全部楼层
不受制约有何依据
     
 楼主| 发表于 2010-12-15 16:47:18 | 显示全部楼层
小区内的路灯应该还是算民用建筑工程吧,疑问同上
发表于 2010-12-15 16:59:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-15 17:09:24 | 显示全部楼层
小区内的路灯当然可以归于"民用建筑工程"
市政概念的路灯不受此条约束
发表于 2010-12-15 19:36:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-15 19:44:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-15 19:52:11 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-15 19:54:31 | 显示全部楼层
小区内的路灯应该还是算民用建筑工程吧,疑问同上
shan 发表于 2010-12-15 16:47



如果参照《民规》,是不是可以看看照明章节有关景观照明配电的条款。。。。

要是路灯,有专门的路灯规范执行,建筑电气在2007年有两篇,2008年有一篇很不错的论文可以参考。。。。

是不是可以都去看看。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:27:25 | 显示全部楼层
参照民规,可以采用单相,也有三相,10.9.3,不能解答我的问题。论文未见,哪位贴个上来?
     
发表于 2010-12-16 11:49:57 | 显示全部楼层
不理会JGJ16-2008,10.7.7
     
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:55:34 | 显示全部楼层
不理会的理由呢?如果审图用这条提怎么办?
发表于 2010-12-16 14:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则