账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8748|回复: 8

建筑进线重复接地点位置的问题

[复制链接]
     
发表于 2010-11-30 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小型建筑,采用TRN-C-S,计量箱(已有)由供电局在室外设置,然后出线到室内总箱,请问重复接地点在哪里设置?
是否可以在室外计量箱设置,然后以五芯电缆引入到室内总箱?
发表于 2010-11-30 17:02:59 | 显示全部楼层
采用TRN-C-S,计量箱(
     
发表于 2010-11-30 18:23:16 | 显示全部楼层
我的意见:

1、如果采用你说的五线制,TN-S。进线入户处,PE线重复接地一次。。。

2、如果采用TN-C-S。进线入户处,PEN线重复接地一次。。。
     
发表于 2010-11-30 20:17:17 | 显示全部楼层
我也想问一下,是在室内还是在室外?
     
发表于 2010-11-30 20:49:55 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-12-1 07:55:14 | 显示全部楼层
外线是架空电缆,在外面(废话,呵呵),计量箱在本建筑外墙上挂着(也是外面),线路先进到外面计量箱,然后再到室内总箱,不知道我说明白了没有。

1、重复接地点在架空电缆“入户”处(其实没入户,引下来到室外计量箱)重复接地,在室外墙上设一端子板分成N与PE,就是没有保护而,风吹日晒容易断开。
2、计量箱内分成N和PE。困难是这个需要和供电部门配合,箱子是他们制造安装,很麻烦的。另外即使在里面分了,N与PE的连接,居然用的2.5平方BV线。
3、在户内总箱内分N与PE。这样做,有可能二次重复接地(计量箱已作重复接地的话),规范上不允许,而且对计量也有影响,不知道供电局允不允许,是不是容易惹出事端。
     
发表于 2010-12-1 09:01:52 | 显示全部楼层
版主稍安勿躁,真不是捣乱,外线是架空电缆,计量箱在本建筑外墙上挂着,重复接地点不应该在室外吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 也对。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-1 21:37:53 | 显示全部楼层
那就PE线重复接地好了。。。。

有结果了吧。。。
     
发表于 2010-12-3 10:10:05 | 显示全部楼层
室外的,供电局不会给你接地的 ,放心吧

要是遇到明白人,可能会接一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则