账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7666|回复: 10

不同负荷等级设备电源是否可引自同一个配电箱?

[复制链接]
     
发表于 2010-11-23 08:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层建筑(一类或者二类)地下层加压泵房内,设配电箱(柜),配出回路到变频箱,为水泵变频供水。

请问这个配电箱(柜)是否可以再引出一条回路,为水泵房内的吊车等 起重设备供电?
发表于 2010-11-23 09:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:22:47 | 显示全部楼层
谢谢老鹰。
补充一下,说的是生活水泵。
请问这个有没有规范出处?
     
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:29:34 | 显示全部楼层
是泵房内的末端配电箱(柜),但不是末端箱,因为他们还有各自的控制箱。

另外 ,改变一下帖子的假定的负荷等级,认为负荷等级相同是不是说得过去。

根据《通用配电设计规范》
第3.1.18条 起重机的负荷等级,应按中断供电造成损害的程度确定,其分级及供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定。

所以,认为起重机会在抢修设备的情况下使用,否则在最不利情况下影响居民用水,所以应该与水泵同一个负荷等级。
     
发表于 2010-11-23 19:57:25 | 显示全部楼层
认为负荷等级相同是不是说得过去。————这个没有问题了。。

是泵房内的末端配电箱(柜),————负荷等级不同就不在一起供电。。。

所以应该与水泵同一个负荷等级————我也认为是,某负荷等级设备的维修设备与其同级。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:55:26 | 显示全部楼层
“某负荷等级设备的维修设备与其同级”,这个哪里有相关的说法?
发表于 2010-11-24 16:48:30 | 显示全部楼层
楼主。这是两个问题
你标题写的是不同负荷等级。在此前提下不要接入同一供电干线以免影响高负荷等级供电可靠性(实质上,根源还在满足高负荷等级供电要求)
如果是一个负荷等级,原则上允许接入同一干线。但是也有例外。例如电梯线路不允许接入其它设备(一级负荷)
     
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:35:03 | 显示全部楼层
不同负荷等级不要接入同一供电干线,没有规范依据啊,新版措施也去掉了这一条。

或者说,把设备都弄成同一个负荷等级。
发表于 2010-11-24 17:48:25 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》GB 50052—2009
条 文 说 明3.0.1
4 在一个区域内,当用电负荷中一级负荷占大多数时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是一级负荷;在一个区域内,当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时,而二级负荷所占的数量和容量较大时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷。
     
发表于 2010-11-24 22:56:48 | 显示全部楼层



不记得了,今天也没找到。。。。。我这记性,可是我记得是这样的。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:48:12 | 显示全部楼层
冰,我等你。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则