账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9777|回复: 8

问一个接地故障电流的计算问题

[复制链接]
     
发表于 2010-11-17 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在500问TT系统接地故障电流的计算公式中(47页公式8.3-1)。外露可导电部分接地与电源接地之间的电阻是零吗?如何理解TT系统外露可导电部分接地独立于电源接地呢?
     
发表于 2010-11-17 19:27:06 | 显示全部楼层


兄弟,把公式什么的,在这里写清楚出来,免得想回帖的,或者看贴的还要去翻书,好不好。。。。
     
发表于 2010-11-17 21:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-11-18 09:07 编辑

1、你理解成0也可以。因为电阻都已经等效到工作接地电阻或保护接地电阻中了;

2、什么是独立接地?问得好。可惜很多高人也没觉悟到。以前说是接地间距5米,现在又大多改口说10米了,估计以后还得改口,因为这心里始终没底儿哪。
     
发表于 2010-11-17 23:40:02 | 显示全部楼层
如何理解TT系统外露可导电部分接地独立于电源接地呢————保护接地装置与系统接地装置分离谓之为独立。

什么是独立接地?问得好。————大鼻山还在琢磨这个独立接地。。。。好事。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:28:27 | 显示全部楼层
民规10.9.3第三款:安装于建筑物内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明中据建筑外墙20米以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,据建筑物外墙大于20米宜采用TT接地形式。
按此规范理解,是不是可以认为20米就是独立与电源接地了呢?
     
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:30:34 | 显示全部楼层
此问题我曾经当面请教过王老,他说不太清楚规范的出发点是什么。
     
发表于 2010-11-18 09:06:20 | 显示全部楼层
此问题我曾经当面请教过王老,他说不太清楚规范的出发点是什么。
hbsjzsjy 发表于 2010-11-18 08:30

哪一条规范的出发点?
发表于 2010-11-18 10:14:48 | 显示全部楼层
民规10.9.3第三款:安装于建筑物内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明 ...
hbsjzsjy 发表于 2010-11-18 08:28



   离开建筑物20米就TT,我觉得没有必要。,在50米~100米,我还是采用TN-S.
  局部TT我同意采用,应用场合很少。
     
 楼主| 发表于 2010-11-18 11:33:48 | 显示全部楼层
哪一条规范的出发点?
大鼻山 发表于 2010-11-18 09:06


民规10.9.3第三款
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则