账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8084|回复: 3

柴油发电机所带的柜子N PE的选择?

[复制链接]
发表于 2010-11-15 22:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器所带的低压柜中的母线选择,可以查 数据手册32页的变压器低压侧出线选择,不用自己选N PE截面。

知道柴油发电机容量,怎么选择母线(是根据计算电流查第三版手册522页涂漆矩形母线及安全式滑触线的载流量 这个表么),怎样选N PE?好像没有像变压器低压侧出线选择 这种表,那么选柴油发电机可以用变压器低压侧出线选择 这个表么?

柴油发电机
1. 450KW,用的母线是TMY-4(60x8)+1(40x4)
2。400KW,用的母线是TMY-3(125X10)+1(80X8)
3. 500KW,用的母线是TMY-3(100x6.3)+2(50x6.3)
4. 250KW,用的母线是TMY-5(63x6.3)

这是从别人的图里面抄下来的,为什么有的是4+1,有的是3+2,有的是3+1,有的是5?
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:37:28 | 显示全部楼层
这是变压器低压侧出线选择表 1.jpg
     
发表于 2010-11-18 23:49:11 | 显示全部楼层
可以参考数据手册的表,民用建筑N可以选择为相线的一半,PE可根据电力工程电缆设计规范里面的要求选择。
一般柴油机出线是4芯的。但也不能一概而论,楼上的数值要具体分析
     
发表于 2010-11-18 23:52:17 | 显示全部楼层
民用建筑----------我选4+1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则