账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17089|回复: 14

变压器低压柜N PE排截面选择

[复制链接]
     
发表于 2010-11-11 17:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家的通常选法,变压器低压柜N截面是和相线截面一样大,还是一半?

PE排截面在相线截面大于800时,是选1/2还是1/4?
     
发表于 2010-11-11 17:54:55 | 显示全部楼层
变压器低压柜N截面是和相线截面一样大,还是一半——————  一样大。。。。

PE排截面————按变压器来吧,不按那个公式了,按热稳定结果。。。

楼下怎么看。。。
发表于 2010-11-12 23:11:46 | 显示全部楼层
N排一般是同相排,pe排多大还真说不出个一二三来,听听其他高手讲讲吧。
     
发表于 2010-11-12 23:49:10 | 显示全部楼层
建议还是按《干式变压器安装》99D201-2的表中取值选吧,省得麻烦。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 标准图。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-13 12:04:39 | 显示全部楼层
此表还有误,校核后,再用。
     
 楼主| 发表于 2010-11-13 14:00:37 | 显示全部楼层
对于1000KVA变压器

建筑电气常用数据---3(125*10)+80*8
工业与民用配电设计手册---3(125*10)+63*6.3
《干式变压器安装》---3(100*8)+80*6.3
     
 楼主| 发表于 2010-11-13 14:05:31 | 显示全部楼层
08D800-3-------3(100*8)+40*5

可真是五花八门
     
发表于 2010-11-14 10:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 22:47:55 | 显示全部楼层
对于1000KVA变压器

建筑电气常用数据---3(125*10)+80*8
工业与民用配电设计手册---3(125*10)+63*6.3
《干式变压器安装》---3(100*8)+80*6.3
08D800-3-------3(100*8)+40*5

可真是五花八门

那只能按照最新的(时间最新),最大的选了?

变压器可以查表,那柴油发电机的怎么选呢?
发表于 2017-11-2 11:07:38 | 显示全部楼层
下载了,先看看,谢谢分享!
     
发表于 2017-11-2 12:48:34 | 显示全部楼层
根据载流量选择相线,N线不小于相线截面一半
     
发表于 2017-11-12 15:06:18 | 显示全部楼层
N线一般与谐波含量有关系,配电手册有专门的计算方法;PE线选择按照热稳定性计算
     
发表于 2017-11-12 15:24:43 | 显示全部楼层
wangxingjia024 发表于 2017-11-12 15:06
N线一般与谐波含量有关系,配电手册有专门的计算方法;PE线选择按照热稳定性计算

呵呵,不看三相是否平衡么?
     
发表于 2024-10-30 18:34:49 | 显示全部楼层
进来学习学习哦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则