账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8577|回复: 4

残卫呼应信号装置未使用交流50V以下安全特低电压

[复制链接]
     
发表于 2010-10-14 15:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个办公楼,北京的工程呼应信号是从应急照明回路连过来的,一直是这要,现在一个山西相目,提出这么一条  
残卫呼应信号装置未使用交流50V以下安全特低电压
是不是要小变压器在旁边安装呢
发表于 2010-10-14 15:23:38 | 显示全部楼层
残卫呼应信号装置采用自带干电池型不需要外部电源。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
发表于 2010-10-14 15:23:47 | 显示全部楼层
设一个~220V/24V的小变压器即可

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-10-14 16:41:02 | 显示全部楼层
太感谢谢二位了。OK

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
发表于 2010-10-16 11:10:44 | 显示全部楼层
不建议采用非安全电压或者加漏电保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则