账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9201|回复: 10

消防类风机问题

[复制链接]
发表于 2010-10-7 09:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机的控制回路的过负荷声光报警是否必须的?如果是,那么一个配电箱里有几个控制风机回路的声光报警该如何设计?
发表于 2010-10-7 09:15:20 | 显示全部楼层
控制回路的过负荷?
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:18:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 09:22:38 | 显示全部楼层
不好意思,我以为是新的东西。
     
发表于 2010-10-7 11:58:34 | 显示全部楼层
第4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。

应作用于信号

第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。
     
发表于 2010-10-7 12:00:28 | 显示全部楼层
民规:
7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。

属于民规的黑体字。
     
发表于 2010-10-7 12:01:44 | 显示全部楼层
为了准确快速找到过负荷的消防设备,建议还是每个单独做报警
 楼主| 发表于 2010-10-7 14:46:15 | 显示全部楼层
为了准确快速找到过负荷的消防设备,建议还是每个单独做报警
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-10-7 12:01

如果一个配电箱里有7个风机回路,那就得装7个电铃,7个故障指示灯?是否可合并成一个电铃(7个确实太恐怖了!)
发表于 2010-10-7 15:27:28 | 显示全部楼层
1.对于有消防控制室的工程,
  过载报警信号应送到消防控制室,也可同时在控制箱(柜)上设置过载报警装置
  消防控制室的同志可以根据情况采取相应的停机或让其坚持过载运行的措施
2.对于没有消防控制室的工程,
  在控制箱(柜)上设置过载报警装置的意义并不大,
  火灾情况下物业等普通人员不可能去巡查相关设备。
  那么是否可以用这样的方式呢?
  根据线路过载能力和火灾疏散救援难度确定一个时间t,
  当过载信号发出后,经过这个延时t后自动停机。
  这样的话既照顾到火灾情况下有效的疏散和救援,
  同时又可以确保不至于因长时间过载造成二次灾害。
  这种“长延时”停机的方式也可以同时在控制箱(柜)上设置过载报警装置
  不过其必要性和实际意义的大小还需要探讨。
  我个人认为单纯在控制箱(柜)上设置过载报警装置的意义确实不太大,
  假如一个箱(柜)管N个设备的情况下,在控制箱(柜)上设置N组过载报警装置的意义似乎也不大
  当然,这种“长延时”自动停机的方式也有待刀客、大侠、剑圣们进一步探讨研究
     
发表于 2010-10-8 13:29:29 | 显示全部楼层
高,还是冯工讲得透,支持一下。
发表于 2010-10-13 07:38:37 | 显示全部楼层
1 风机的控制箱一般应和风机一起相距不远处就地安装。消防风机分布于各个防烟(防火)分区。用一个控制箱是不可取的。
2 过载保护的设置是为了避免电气长期过载影响其使用寿命。建议过载跳闸较好。可以监督电工勤于检查及时排除故障,避免懒惰。始终使风机处于完好状态。真正火灾时就能用得上。
3在控制箱上加一个红灯指示过载就行了。不必搞什么声光报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则