账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5759|回复: 3

这个咋理解

[复制链接]
     
发表于 2010-9-6 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规:3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。



关于 “当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。”这个怎么理解。这里的两根电缆是低压的还是高压的?还是都包括?如果都包括的话,那高压电缆要拉两根而且是从同一个高压开关柜里的同一个回路?这样有意义吗?难道我理解错了?
     
发表于 2010-9-6 17:25:31 | 显示全部楼层
这条规范最早是写在老版《供配电系统设计规范》里的,就该淘汰了。没想到新《民规》又几乎原封不动地照抄下来了。
     
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:49:01 | 显示全部楼层
师傅的意思 只要二级负荷的消防容量比较大,就让我上柴油机
     
发表于 2010-9-6 21:36:28 | 显示全部楼层
我没那么说。就看你们当地的审图和消防如何说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则