账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6998|回复: 6

LED问题

[复制链接]
发表于 2010-8-31 13:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
到一家设计院面试遇到这样的题目:12V直流电给100米外的LED灯供电LED(12V 2W),导线2.5mm铜导线,导线电阻率为0.0172*10(-6方) ,让我求LED端电压是多少。
 楼主| 发表于 2010-8-31 13:06:40 | 显示全部楼层
我是按负荷距算出电压损失来确定端电压的,结果出题人说我做的不对,说真确的做法是把LED灯看成纯电阻来确定端电压。我有两个疑问:一个他说负荷距不适用直流电,但是我查了大学课本直流电也适用负荷距。第二个是LED是半导体怎么能看成纯电阻计算?
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:44:04 | 显示全部楼层
期待高手的指点!
发表于 2010-9-1 17:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 lingyan 于 2010-9-1 17:55 编辑

纯电阻特性是线性的,电压升高多少,电流会成比例增加多少,就单只LED来说,两端的电压超过其起始电压后,电压增大一点,电流上升的非常快,其特性肯定不是线性的,不能看做电阻,但对于一个LED灯来说,其特性不是这样的,因为灯内都有一个稳流的电路,保证LED流过的电流是基本稳定的,否则电压一波动,LED就有可能会坏,对于一个LED灯来说,外电压的升高,电流也会变大,但把不会象单只LED那样上升的那么快,因为有稳流电路的作用,近似的看作是一个纯电阻也是可以的,
你说的这道题,我想应该是这样的:
先求出电流:2W/12V=0.167A
再求线路电阻:100米X2X0.0172*10(-6方) /2.5*10(-6方)=1.376欧
LED灯两端电压为:12-(0.167X1.376)=11.77V

对不对?
(线路长是100米,实际上是两根线,两根线上都有压降,所以要乘2)
发表于 2010-9-1 18:04:50 | 显示全部楼层
现在设计院的考题都考起初中物理了{:lol:}
发表于 2010-9-2 07:50:28 | 显示全部楼层
有人说12V供电距离只有30m啊,怎么压降算起来这么小,肯定有猫腻
     
发表于 2010-9-2 08:26:44 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则