账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14865|回复: 21

32层住宅供电部门要求集中抄表如何做 ?

  [复制链接]
发表于 2010-8-26 08:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本工程一梯六户 192块表集中 要敷设192根电缆到每户 如何做请高手指点~
发表于 2010-8-26 09:11:08 | 显示全部楼层
我们做过底层和顶层分开做集中计量间。也见过有人在底层集中计量,但要考虑压降,管线很多,井道要做的比较大
发表于 2010-8-26 09:21:13 | 显示全部楼层
许多地方电业局要求集中设电表箱,其实有很大问题:
1.电压降问题,从电表箱单相配出至各户,特别距离较远的,电压降会很大,大家可以算一下。
 楼主| 发表于 2010-8-26 14:48:17 | 显示全部楼层
YJV电缆3X10 最远端用户150米 8KW 是否可行?
发表于 2010-8-26 15:10:26 | 显示全部楼层
哈哈 这样以来代价挺大的!
     
发表于 2010-8-26 15:44:29 | 显示全部楼层
智能抄表系统不算集中抄表么?
发表于 2010-8-26 18:15:07 | 显示全部楼层

不说如何设计,先看看合不合理,首先,过多的电表集中设置,容易让人眼花,不便于抄表。二,不节能,传输距离较远,,电压降过大,电能传输损耗大。。。
发表于 2010-8-26 22:11:29 | 显示全部楼层
对楼主地区的供电局很无语
只能冷笑一声了
发表于 2010-8-26 23:05:06 | 显示全部楼层
32层有100米高,如果放在底层,32层的入户线最短也要100多米,不仅压降大,损耗大,而且引上线非常多,电井和桥架都要非常大,线的数量和造价也会很大,
有待科技新产品的出现,来解决这一难题,,
再次冷笑一声,,,
发表于 2010-8-26 23:09:04 | 显示全部楼层
不要机械理解集中抄表就是把表放在一起。
发表于 2010-8-28 08:17:16 | 显示全部楼层
本人做过33层一梯三户的住宅,做的是配电间和电表间合用,利用三表远传系统传输至小区管理中心。个人觉得没有必要把电表间单独搞个计量间。
     
发表于 2010-8-30 09:52:26 | 显示全部楼层
分层集中也是集中
发表于 2010-8-30 22:44:34 | 显示全部楼层
我们济南都是这样做的。。
发表于 2010-8-30 22:45:36 | 显示全部楼层
可麻烦了 ~~~不知道为什么。。别的地方都是每层都有电表。。
发表于 2010-8-30 22:46:20 | 显示全部楼层
可是。。济南   。。。不管多少层。。都是在一层电表。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则