账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9166|回复: 7

在网易看到的:63A的断路器,用4平方的导线,可行吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-8-22 21:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://bbs.co188.com/content/vie ... p;ofid=0&page=2
     
发表于 2010-8-22 21:49:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2010-8-22 21:50 编辑

这问题要看讨论对象是谁
如果对象是施工现场的电工,有可能他会告诉你是可以的:因为他这么用过,也没出什么问题.
如果对象是画图的,则会告诉你这不用讨论,答案是否定的,并且会引用一大堆的数据;规范条文;计算公式;配置规律.........
发表于 2010-8-22 21:52:39 | 显示全部楼层
那是不行滴,线路过载后,导线都烧焦了,断路器还不会跳,63A断路器后应该接16平方毫米以上的铜导线
发表于 2010-8-22 21:59:07 | 显示全部楼层
4平方线空气中敷设,短时工作(1分钟)时,可以的
发表于 2010-8-22 22:05:27 | 显示全部楼层
楼主,断路器的63A应该是其壳架电流吧?导线的规格主要是根据负荷回路的计算电流来选择吧?所以我想断路器的选择与导线的选择没有绝对的关系吧?是否应该看脱扣保护的计算呢?
     
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:00:11 | 显示全部楼层


既然要做合格的工程师,要多想想。
发表于 2010-8-24 19:28:53 | 显示全部楼层
楼主,断路器的63A应该是其壳架电流吧?导线的规格主要是根据负荷回路的计算电流来选择吧?所以我想断路器的 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-22 22:05

有想法。
但是,楼主转过来的问题,确实存在很严重的错解,不明确的话,带来的后果也将很严重。
发表于 2010-8-24 23:34:33 | 显示全部楼层
没有其他条件制约,这样的问题是或否都是对的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则