账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7515|回复: 12

去屋面太阳能辅热的浪涌接地接去哪里?

[复制链接]
发表于 2010-8-21 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面有太阳能辅热装置,住户的配电箱要有引上的电源,则该配电箱应该加SPD
问题来了,这个SPD的接地怎么接
根据规范要求,SPD的接地线要不小于25平方
一般的入户线都是10-16平方的PE线,所以SPD不能接在PE线上
那么应该要从建筑的总等电位箱引上专用SPD接地线?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 群里吵得热闹

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-21 14:30:12 | 显示全部楼层
相线接入16平,PE线接出25平。
汇到PE母排,就能多处分流,何必纠结?
     
发表于 2010-8-21 15:56:18 | 显示全部楼层
根据规范要求,SPD的接地线要不小于25平方

这个在哪个规范上?
     
发表于 2010-8-21 20:20:43 | 显示全部楼层
是的,我看了江苏今年的审图问答,改口了。
那样的话这个SPD的电源引入线和接地线可以小点了,只是这个新的防雷规范还没正式发布。
     
发表于 2010-8-21 21:40:56 | 显示全部楼层
令人疯狂。这样的SPD保护什么玩意?设与不设,性价比如何?
     
发表于 2010-8-22 13:34:19 | 显示全部楼层
一般的入户线都是10-16平方的PE线,所以SPD不能接在PE线上
那么应该要从建筑的总等电位箱引上专用SPD接地线?

不理解,SPD都要25的接地线?
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:43:35 | 显示全部楼层
这里的SPD算0B区和1区之间,按防雷规范上应该设置1级SPD,根据电子信息防雷规范的防雷施工篇章,这里的导线要25的接地线。
但是江苏审图答疑上也认可这里设置2,3级SPD。本地防雷所的口吻也是如此,不管你设几级的SPD,但是要设。
不知道这是为什么要设,看到某专家文章说1类高层的电梯配电箱应该设SPD,应该是类似如此的防雷电感应用的吧
     
发表于 2010-8-22 14:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-8-22 10:32 编辑

审图中心和防雷中心的关口还是要过的。
虽然IEC 62305对此也有评估要求,但是我想国内没有几个做过SPD的计算评估。
     
发表于 2010-8-23 08:57:48 | 显示全部楼层

请问江苏今年的审图答疑哪里有,麻烦上传或提供链接
     
发表于 2010-8-23 09:00:55 | 显示全部楼层
这里的SPD算0B区和1区之间,按防雷规范上应该设置1级SPD,根据电子信息防雷规范的防雷施工篇章,这里的导线 ...
关东武夫 发表于 2010-8-22 13:43

请问江苏今年的审图答疑哪里有,麻烦上传或提供链接
     
发表于 2010-8-23 12:33:17 | 显示全部楼层
请问江苏今年的审图答疑哪里有,麻烦上传或提供链接
rainmen_73 发表于 2010-8-23 05:00



linjiangming上传:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17397-1-1.html
     
发表于 2010-8-23 13:20:32 | 显示全部楼层
建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343—2004
浪涌最小连接线.jpg
     
发表于 2010-8-23 13:22:05 | 显示全部楼层
在江苏的长江以北,审图的对这事还特别较劲.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则