账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14438|回复: 23

用户箱内过压附件动作电压为什么是280V

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-19 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就这问题咨询某生产厂家,以下是某生产厂家的回复:
电网电压的瞬态波动会达30%左右,如测量值太低会出现频繁跳闸,影响正常用电,280V是业内公认的值,大的生产厂家均以此为准,家用电气允许10%的电压波动是指示允许的正常工作电压,不是耐压值.

评分

参与人数 2E币 -30 收起 理由
治学以诚 -50 厂家瞎扯,也敢拿来糊弄弟兄们。
东海龙王 + 20

查看全部评分

     
发表于 2010-8-23 13:32:34 | 显示全部楼层
多谢对这个问题的解释,施耐德的过压附件动作电压就是280V。
发表于 2010-8-24 23:50:52 | 显示全部楼层
这个问题可能尚需继续深入探讨
发表于 2010-8-25 00:25:26 | 显示全部楼层
要是继续深入探讨,宜结合一些实际的测试数据综合研究
发表于 2010-8-25 08:32:47 | 显示全部楼层
为哈泥,因为中国电网的现状。
     
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:19:05 | 显示全部楼层
嘿嘿
"治学以诚: 厂家瞎扯,也敢拿来糊弄弟兄们。E币 -50 "-------这算什么?
     
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:24:43 | 显示全部楼层
因为坛子里说起过这事,所以特意问了生产商的技术部门
得到了以上的回复,贴上来作为当初讨论的一种延续
且已经写得很清楚:""以下是某生产厂家的回复"
何来"糊弄"之说?
讨论问题也掂量掂量怎么用词好不好?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
治学以诚 + 50 已预知,补回E币就在当现了。哈哈

查看全部评分

发表于 2010-8-25 09:57:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-8-25 10:16:34 | 显示全部楼层


惭愧!
到是显得我小器了
语言唐突在这儿表示道歉
认真二字愧领了
因为不敢不认真
极致到还不至于
{:handshake:}
发表于 2010-8-25 10:29:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-25 10:32:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:33:43 | 显示全部楼层
"...也就是说250V是国家认定设备与线路必须承受的过电压了............"
也就是说设备与线路必须在250V时是能正常工作的(必须承受的过电压)
那么把过压附件的动作电流值得确定在250V显然是不合理的.
接下来的无非是确定在那一个值的问题.
     
发表于 2010-8-25 12:05:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-8-25 08:06 编辑

看看GB50057.楼主没瞎掰。


老诚居然扣了50?没必要啊。
发表于 2010-8-25 17:55:43 | 显示全部楼层
呵呵,都同意么。
发表于 2010-8-25 18:33:53 | 显示全部楼层
貌似各位大虾说的不是一回事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则