账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 39421|回复: 16

请问TN-S系统到底要不要重复接地?

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-17 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问TN-S系统到底要不要重复接地?
个人认为不需要
但工地上监理说要
大伙说到底要不要啊

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-18 08:57:05 | 显示全部楼层
只需要把PE线联接到等电位箱,就行了
     
发表于 2010-8-18 14:10:08 | 显示全部楼层
理论上PE线越多重复接地,其分流效果越好
发表于 2010-8-18 14:22:28 | 显示全部楼层

在民规中有描述1:12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:第2款,保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。...,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用....等外界可导电体。

描述2:电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。

以上描述结合该规范 “12.2.3:采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”来看,TN-S系统进建筑时可做重复接地,此接地点之后的线缆的任何位置中性线均不应再接地。
     
发表于 2010-8-18 19:25:50 | 显示全部楼层
在民规中有描述1:12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:第2款,保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变 ...
zhoutt 发表于 2010-8-18 14:22


"TN-S系统进建筑时可做重复接地,此接地点之后的线缆的任何位置中性线均不应再接地。"
前半段话"TN-S系统进建筑时可做重复接地"没有疑义
后半段"此接地点之后的线缆的任何位置中性线均不应再接地。"恐怕有问题
因为:既然是"TN-S",就没有"任何位置中性线均不应再接地。"的问题.
发表于 2010-8-18 19:46:18 | 显示全部楼层
"TN-S系统进建筑时可做重复接地,此接地点之后的线缆的任何位置中性线均不应再接地。"
前半段话"TN-S系统进建筑时可做重复接地"没有疑义
后半段".....。"恐怕有问题
因为:既然是"TN-S",就没有"任何位置中性线均不应再接地。"的问题.
gdx8785 发表于 2010-8-18 19:25


此问题是问题,彼非彼问题。
后半句的理解和称述的根源,参见《民用建筑电气设计规范》中JGJ16-2008 的12.2.3条的后半句。
     
发表于 2010-8-18 20:26:19 | 显示全部楼层
此问题是问题,彼非彼问题。
后半句的理解和称述的根源,参见《民用建筑电气设计规范》中JGJ16-2008 的 ...
zhoutt 发表于 2010-8-18 19:46


呵呵
够绕的
不管是此问题还是彼问题
只要是"TN-S"就不存在"任何位置中性线是否再接地"的问题.
发表于 2010-8-18 21:16:37 | 显示全部楼层
TN-S系统要不要重复接地,看是那一根线接地,除PE线可以重复接地外,其它不行。
发表于 2010-8-18 21:58:43 | 显示全部楼层
TN-S系统重复接地不是越多越好吗
发表于 2010-8-18 23:25:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-18 23:26 编辑
TN-S系统重复接地不是越多越好吗
luohuan 发表于 2010-8-18 21:58

所说的越多越好的重复接地,在规范中的TN-S系统是禁止的。例如:供电系统引进建筑的C点进行了PEN线的重复接地,PE线、中性线分开后不应再合并。如果在D点再进行第二次重复接地,那么会导致PE线与中性线合并的事实存在,即违反了规范的要求,从技术层面来说会出现C、D点间的PE线成为了N线的一部分,不存在PE线,也违反了规范的设置PE线要求。
什么是重复接地,值得仔细想想?
发表于 2010-8-19 16:59:47 | 显示全部楼层
回复 10# zhoutt


“在规范中的TN-S系统是禁止的”这里您是想说TN-C-S吧,TN-S应该不存在这种情况啊,都是PE重复接地,多点重复接地更能保证可靠性啊
     
发表于 2010-8-20 10:37:31 | 显示全部楼层
回复 10# zhoutt


    TN-S的重复接地是指PE线的重复接地,非N线,所以的确是越多可靠性越高
发表于 2010-8-20 17:07:22 | 显示全部楼层
回复 11# luohuan

纯TN-S接地系统,水平间隔50m,垂直间隔20m,PE线(地线)做重复接地。此重复接地非彼重复接地。
     
发表于 2010-8-20 19:46:30 | 显示全部楼层
楼上的这观点比较新鲜: TN-S还有纯不纯之分?
"彼重复接地"是指什么?
     
发表于 2010-8-21 22:50:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则