账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28219|回复: 57

400W的金属卤化物灯4个,采用3X4的铜芯导线,20A的断路器保护,有无问题?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-8 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
400W的金属卤化物灯4个,400X4X1.2=1920W,1920/220V=8.7A,起动电流倍数1.7,8.7AX1.7=14.8A,采用3X4的铜芯导线,20A的短路器保护,有无问题?
     
发表于 2010-8-8 13:25:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-8 20:04 编辑

开关和线路大小没有什么问题啊
     
发表于 2010-8-8 13:34:53 | 显示全部楼层
计算电流的时候,没有除以功率因数啊
发表于 2010-8-8 13:52:19 | 显示全部楼层
呵呵,真的没有问题?

掉坑里,可没人救。
     
发表于 2010-8-8 20:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-8 20:21:49 | 显示全部楼层
是啊是啊。不过尚未影响到开关和线路选择
大鼻山 发表于 2010-8-8 20:03



   大鼻山前辈:楼主选择了起动电流倍数1.7,这是怎么得来的呢?有没有什么资料可查?荧光灯管、白炽灯等是否各不同呢?我看到身边的师傅一般都乘以2.2。有点晕啊!
     
发表于 2010-8-8 20:38:31 | 显示全部楼层
呵呵,真的没有问题?

掉坑里,可没人救。
gblgb 发表于 2010-8-8 13:52



   
有问题能直接说不?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 说得对。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-8-8 21:12:44 | 显示全部楼层
那兄弟翻资料去了:shutup:
     
发表于 2010-8-8 22:14:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-8 23:48 编辑
大鼻山前辈:楼主选择了起动电流倍数1.7,这是怎么得来的呢?有没有什么资料可查?荧光灯管、白炽 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-8 20:21

如果自带电容补偿(目前大多如此要求),启动倍数不会超过2;即使不带电容补偿,启动倍数也较少超过2
发表于 2010-8-9 09:22:13 | 显示全部楼层
如果自带电容补偿(目前大多如此要求),启动倍数不会超过2;即使不带电容补偿,启动倍数也较少超过2
大鼻山 发表于 2010-8-8 22:14



    我问了一下身边的人,他们说金卤灯启动时间相对较长,系数考虑的大些,所以乘了2.2,其他灯,非气体灯,一般都乘2。看来,我见到的系数乘得有点大啊。
     
发表于 2010-8-9 20:34:36 | 显示全部楼层
气体放电灯,因为启动时间比较长,启动时发热量就多,在选择长延时整定值的时候,要按照起动电流选择。
非气体放电灯,不用考虑启动电流的影响
发表于 2010-8-9 21:25:24 | 显示全部楼层
习之。。。
     
发表于 2010-8-10 17:29:49 | 显示全部楼层
我问了一下身边的人,他们说金卤灯启动时间相对较长,系数考虑的大些,所以乘了2.2,其他灯,非气 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-9 09:22

非气体灯是指什么灯?
发表于 2010-8-10 19:38:17 | 显示全部楼层
非气体灯是指什么灯?
大鼻山 发表于 2010-8-10 17:29



    前辈,我的理解是:白炽灯,卤钨灯
   通常说的气体放电灯,应该是:荧光灯,高压钠灯,金属卤化物灯,对吗?
     
发表于 2010-8-10 20:43:11 | 显示全部楼层
前辈,我的理解是:白炽灯,卤钨灯
   通常说的气体放电灯,应该是:荧光灯,高压钠灯,金属卤 ...
elegantyuer 发表于 2010-8-10 19:38

这年头白炽灯和卤钨灯基本不用了吧。即使用,何来启动电流之说?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则