账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8009|回复: 9

分励脱扣的原理

[复制链接]
     
发表于 2010-7-23 12:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
分励脱扣的原理是什么?最好打的具体一点,先谢谢了
     
发表于 2010-7-23 16:46:31 | 显示全部楼层
我传一张图片吧
断路器原理.png

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
RK5707 + 5 你懂得

查看全部评分

     
发表于 2010-7-23 16:49:12 | 显示全部楼层
其中的4就是分励脱扣器,7是相当于分励按钮,动作电源取自于主回路开关电源侧。
4得电,则开关跳闸。
发表于 2010-7-23 20:22:20 | 显示全部楼层
大鼻兄强啊,把原理图都贴上了。。

简单的原理是分励脱扣器的动作元件就是一个电磁铁,给电磁铁的线圈(分励线圈)加上电压,产生电磁力,吸引锁扣动作,让开关跳闸。
发表于 2010-7-24 14:39:49 | 显示全部楼层
分励脱扣线圈不能长期通电,若长期通电,可能烧毁。
     
发表于 2010-7-24 17:49:59 | 显示全部楼层
那当然。
7是分励按钮。平时分励回路肯定是无电的。
只有想人为断开回路主断路器1时,才会人为地去揿按7按钮,4才会接通,产生电磁力,使得自由脱扣机构2动作,继而使主回路断开。
     
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:57:50 | 显示全部楼层
消防状态下,分励脱扣不是自动完成的吗,还得手动按钮?
     
发表于 2010-7-26 16:49:37 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:24:00 | 显示全部楼层
你完全可以接入消防自动信号嘛
大鼻山 发表于 2010-7-26 16:49



    谢谢,但是还得加消防附件和控制模块吧
     
发表于 2013-8-8 20:24:18 | 显示全部楼层
是有控制模块的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则