账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6197|回复: 3

疑惑:为何建议用红外光束感烟探测器(具体见内文)?

[复制链接]
发表于 2010-7-20 13:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人有个设计项目:某丙类生产厂房(长102米,宽45米,高5.5米),厂房内设计了火灾自动报警系统,设计中探测器选用普通点式感烟探测器,审图中心审查人员在建议及改进一栏中提议把普通感烟探测器改为红外光束感烟探测器,但本人觉得这没有必要啊(原设计符合规范),但不知审图人员为何这样提?敬请在座的各位大虾指点,谢谢!
     
发表于 2010-7-20 15:28:00 | 显示全部楼层
估计是审图人员认为该厂房为无遮挡的大空间建筑吧,高度为5.5米,什么结构形式?如果采用红外光束感烟探测器,其安装高度在什么位置?正常生产是否会影响其工作?把这些问题搞清楚后可与之沟通。
     
发表于 2010-7-20 16:40:27 | 显示全部楼层

头脑冷静。
发表于 2010-7-21 16:36:31 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy
审图的这点也提?多余。审图的目的是看违反强条没有,这又不是强条。按他要求用光束的,说明没有遮挡,除非他了解情况了,可能吗?如果这样设,必须在设计文件注明没有遮挡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则