账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17341|回复: 27

请教控制箱控制回路电压选择问题

  [复制链接]
发表于 2010-7-13 20:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集《建筑工程各类水泵电气控制图集》以及《08d800》里面关于水泵,风机的二次控制回路,均为220V电压,以及实际项目中见到好多设计院的图纸也是配出N线至控制箱的。。。
我了解一下为什么不选择380V? 选择380V可以配少一根N线,从经济上考虑,全国每年的项目可以节省铜材。
如果从安全角度考虑,也可以直接从380V变到24,或36V。。
为什么要选择220V?这是出于什么理由考虑的?
发表于 2010-7-14 01:19:27 | 显示全部楼层
各接触器、继电器等的线圈电压为220V,给个380有何意义?何况,假如可以选择380V可以配少一根N线,可又要多1根相线,铜材没有节省倒提高了线路耐受电压等级。。。。
     
发表于 2010-7-14 09:41:55 | 显示全部楼层


接触器、继电器等的线圈电压也有380,少配N线,何时又多配一根相线了。举例来说,一个消防水泵90kW,一般配3x120+2x70,控制电压改380,电缆改3x120+1x70, 难道前者多配了一根70mm的导线,目的只是为了控制线路的需要,支持楼主的意见,本人同感
发表于 2010-7-14 13:31:12 | 显示全部楼层
回复 3# rainmen_73


把楼主的帖子看清楚了再说话,答非所问。
     
发表于 2010-7-14 17:22:47 | 显示全部楼层
LS的,我如何未看清楼主的话了,我又看了三遍,没看出来我如何答非所问啊
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:29:07 | 显示全部楼层
rainmen的意见与我是一致的。
因为我用过不少控制箱,里面的继电器,接触器,信号灯电压全是380V的。
控制箱内连N排都没有的,可以少配一根N线。
只是不知道为什么现在设计,为什么都考虑了n线,即控制电压220V了。
想不通这个220V是怎么定下来的。。到底有什么好处
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:31:28 | 显示全部楼层
回复 2# dqlenovo


接触器,继电器线圈工作电压380V的很多。。实际中控制箱控制电压也有好多是380V的。
发表于 2010-7-14 20:43:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-14 20:48:28 | 显示全部楼层
早期的不少电气图集,都是采用380V的
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:17:30 | 显示全部楼层
我本来想少配一根N的,但如果自已画二次,无疑加大工作量,另一方面,也找不到具体依据,感觉名不正言不顺。

从这段时间对诚版的了解,可以感觉到诚版是一个热血青年啊。。。诚版是不是站出来呼唤一下。。。。
     
发表于 2010-7-16 21:32:56 | 显示全部楼层
图集给出的都是220V的控制电压,如果用380的,也可以不去N线,加装380/220变压器,比如空调的冷水机组

不过很多设计院都从配电箱出电缆到控制箱,这时就需要考虑控制电压的问题
我一般不画控制箱,控制设备都在配电箱内
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:57:09 | 显示全部楼层
如果对于一些动力设备,有电子类控制器的,如冷水机组,变频控制器之类是220V控制电压的,即使加装380/220变压器,从经济上考虑,应该也比配出N线在大多数情况下会省。
只是不清楚一般水泵,风机,为什么不考虑380V控制电压,即可靠,也节省,如果考虑复杂线路检修的安全问题,也可以用380/36V来满足要求。。。。

再顶一下
发表于 2010-7-17 01:04:13 | 显示全部楼层
楼上的控制电压用220和380其实线路根数是一样的。控制电压是220时要用2根线,莫非控制电压是380时只用1根线?不觉得可笑吗?若1根线真能做到供电会获得诺贝尔电气奖了
 楼主| 发表于 2010-7-17 14:36:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 LTree2009 于 2010-7-17 15:16 编辑
楼上的控制电压用220和380其实线路根数是一样的。控制电压是220时要用2根线,莫非控制电压是380时只用1根线 ...
dqlenovo 发表于 2010-7-17 01:04



控制电压380V,与控制电压220V,虽然都是2根线,对控制箱配线的结果却大不一样。。
前者不要N,后者要N,这是很简单的道理,我没觉得好笑
发表于 2010-7-17 15:50:27 | 显示全部楼层
无语。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则