账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 60164|回复: 124

十二万分的震惊

 火... [复制链接]
发表于 2010-6-29 14:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
山东某市甲级院高层住宅配电柜图纸。
由室外变配电室引来三根电缆,到本楼配电室,配电室内设三面配电柜,做法如下:
三个配电柜共N排,共PE排。每个配电柜进线均为三相加PEN。
三条电缆的PEN线在AP1配电柜内一点接地。三相线分别经三极隔离开关-200/3,三极断路器-160/125/后,接入LDHJ-4/125/300mA漏电火灾报警互感器,然后进相线母排。这图据说全省都这样做,据说全国都这样做,据说山东省审图中心的专家也没提出错误的审查意见,据说这样的工程已经竣工几百橦了。

问题:
1、各引入电缆承担了不应承担的不平衡电流。
2、AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3、漏电火灾报警处于误动接线。


还有其他问题。这样的图怎么能成为通用图呢,单体内配电柜做法明显是从变配电室配电柜机械化转来的。完全错误,必须现场整改正确才能避免灾害发生。

我们需要思考:
1、这是严重设计责任。该类型设计在全国存在的普遍性有多大?该如何问责设计院和设计公司?
2、审查公司应负什么责任?
3、应如何排查问题工程?应如何整改竣工工程?


我原来郁闷只是因为上传不了图片,现在看了这么多人的跟帖,真的是太震惊了!!!

(, 下载次数: 31)
     
发表于 2010-6-29 14:26:48 | 显示全部楼层
靠,威武
     
发表于 2010-6-29 15:26:01 | 显示全部楼层
住宅的3个配电柜,负荷不可能平衡吧
发生接地故障的时候,上端3个断路器全部回跳
     
发表于 2010-6-29 15:26:46 | 显示全部楼层
山东省都这样做?有机会要好好看看,琢磨琢磨画图人的心里
发表于 2010-6-29 16:26:52 | 显示全部楼层
呵呵,问一哈:
单是三极相线进漏电火灾报警器,那岂不是,一通电就要报警。
如果接入N线,这三路进线的N线电流如何能保证:
每个N线上分配的电流能恰巧与各自的三相电流平衡。

还有,三路进线并在一起,计算电流为多少,如何知道:
总计算电流能平均分配到三路进线,短路电流又该如何整定。

强烈建议,“拆”!
呵呵,有点象“强制拆迁”了。
 楼主| 发表于 2010-6-29 17:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-6-30 08:13 编辑

我困惑不解,好几百橦楼都盖好了。居然没有问题反馈回来,导致设计院依然套系统图用。安装公司修改了吗?究竟是那个环节隐瞒了问题。我有样图,发不上网。
     
发表于 2010-6-29 17:26:32 | 显示全部楼层
住宅在电表前按供电局的做吧。
     
发表于 2010-6-30 08:55:44 | 显示全部楼层
不可思议!
     
发表于 2010-6-30 09:13:56 | 显示全部楼层
也许并未按图施工。
     
发表于 2010-6-30 09:28:17 | 显示全部楼层
一点式接地
     
发表于 2010-6-30 19:22:26 | 显示全部楼层
哈哈哈,我觉得有以下两种可能:

1、老诚看错图纸了。

2、真的没有按图施工,这个是常事了。。

老诚没有说,这样的后果是什么。。。
     
发表于 2010-7-1 02:46:08 | 显示全部楼层
果然?当真?
     
发表于 2010-7-1 11:14:42 | 显示全部楼层
经常有施工过程被 修改的情况发生,且并不通过设计院
 楼主| 发表于 2010-7-1 17:33:37 | 显示全部楼层
上不了图,我非常急。
这图不加漏电火灾报警系统,是100%错的,加了加漏电火灾报警系统,是200%错的了。
不加的情况,三个进线的总不平衡电流是按三条电缆的PEN线分别流回去的。即两面柜停用,运行柜的不平衡电流是按三条电缆的PEN线分别流回去变配电室的。变配电室如果需要检修电缆,没有任何办法保证PEN是地电位。即本图需要在电缆两端加4极隔离才行。
这种图纸值得认真研究。
     
发表于 2010-7-1 20:02:44 | 显示全部楼层
研究啥啊,否了算了。
诚版还有这功夫啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则