账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12266|回复: 10

请问,电加热器考虑过载保护吗?!

[复制链接]
发表于 2010-6-22 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有大热水箱上装了两支电加热器,做设计的同事说回路上不用加热继作为过载保护,不需要!请问大家,对不对啊?电加热器属于阻性负载吗?不存在过载的可能吗?不可能会短路吗?!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-6-22 15:09:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-22 19:47:31 | 显示全部楼层
电加热器一般是不加热继保护的
发表于 2010-7-6 16:58:44 | 显示全部楼层
不加热继保护,但断路器应具有过载保护功能
     
发表于 2010-7-6 18:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 10:58:35 | 显示全部楼层
没听说过加这个
     
发表于 2010-7-7 14:36:21 | 显示全部楼层
什么是过载保护?
发表于 2010-7-7 22:39:13 | 显示全部楼层
不需要了,很多时候我们都是保护线路,而不是设备。热继电器用在电机居多,但主要是怕电机过负荷,它比断路器先动作,也可防止电机断相运行。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 观点明确。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-8 19:07:15 | 显示全部楼层
唉,我们需要一个明确的观点,而不一定是个正确的观点。。。

WO版做到了。。。
     
发表于 2010-7-22 18:52:07 | 显示全部楼层
建议看看国家标准《GB50056-93电热设备电力装置设计规范》。
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:31:41 | 显示全部楼层
建议看看国家标准《GB50056-93电热设备电力装置设计规范》。
东海龙王 发表于 2010-7-22 18:52



    谢谢前辈!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则