个人观点,仅供参考:
第一:按民规11. 2.4 条要求,“6 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物”应为三类防雷建筑,该7层建筑物,如果是住宅,按2.8米的标准层高,建筑高度为19.6米,但是加上女儿墙或出屋面屋顶,基本能达到到20m;要是公共建筑基本超过20m。
第二:楼主的主题是花架防雷,那么与建筑屋面相比较,花架使用年限短,有可能会拆除或更换,那么屋面需按三类防雷建筑设避雷接闪器。
第三:至于花架(飘架)自身需不需要做防雷,需要根据它是哪种材料制作的判定,如果是木制结构,可不考虑;如果是建筑结构造型钢筋混凝土制成的,与建筑一体,那么花架和花架以外范围均应按规范设计防雷;如果是金属结构,在满足规范的要求下,可以利用其自身金属材料做接闪器。 |
|