账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6333|回复: 2

请问“施工现场三级配电系统”

[复制链接]
发表于 2010-5-5 22:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问“施工现场三级配电系统中总箱至分配电箱除采用放射式供电方式外,可不可以采用树干式或链式供电
发表于 2010-5-6 19:38:02 | 显示全部楼层
尽可能选择放射式,对于垂直竖向供电,特别是楼层较高时,也可选择分区树干式,但连接的配电箱不要太多。
发表于 2010-5-6 20:09:33 | 显示全部楼层
施工现场配电最好不要用链式接线,进线开关宜具有隔离功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则