账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8336|回复: 8

求助:小高层应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2010-5-4 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8层小高层 未做火灾自动报警
公共应急照明如何做?
单电源加蓄电池可以吗?
看到前辈图纸采用自带蓄电池人体感应灯。
各位可以给提供个样本吗?一直都没有找到
谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-5-4 12:37:55 | 显示全部楼层
根本不用做应急照明
     
发表于 2010-5-4 12:52:27 | 显示全部楼层
8层属于多层住宅建筑,不需要做吧
     
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:24:27 | 显示全部楼层
不用做嘛 {:3_54:}
那本规范上有说明,
那么如果是需要做应急照明的小高层未做火灾自动报警
公共应急照明如何做?
单电源加蓄电池可以吗?
看到前辈图纸采用自带蓄电池人体感应灯。
各位可以给提供个样本吗?一直都没有找到
谢谢!
发表于 2010-5-4 15:15:27 | 显示全部楼层
沈阳亮美有你所需要的灯具
是LED,GDLYZ102
发表于 2010-5-6 09:36:24 | 显示全部楼层
不晓得 小高层是哪里来的概念 明明 不是多层 就是高层 高层分一类 二类嘛 小高层 不晓得出自什么规范。。
发表于 2010-5-6 14:54:11 | 显示全部楼层
1.0.3   住宅按层数划分如下:
    一、低层住宅为一层至三层;
    二、多层住宅为四层至六层;
    三、中高层住宅为七层至九层;
    四、高层住宅为十层及以上。
发表于 2010-5-6 14:55:02 | 显示全部楼层
9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。
发表于 2010-5-8 15:22:50 | 显示全部楼层
冯志文先生在论坛上贡献的《中国消防手册-火灾应急照明》,能解决您所提的问题。这本质料好象在上传、下载板块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则