上面分析都挺有道理的,初步诊断为水泵启动轻微过载,造成启动时间长,上级开关长延时过电流脱扣器动作,我给四个方子,根据楼主性格选择:
1.将水泵出口阀门关小5~10%,可以根据开阀总圈数计算。应该能正常启动,但一定要做出水试验,保证系统的可靠运行。此方案缺点是对今后运行有一定风险。适用于目光短浅,急功近利的人。
2.将控制方案改为直接启动。根据经验,800kVA变压器是没有问题的。适用于有一定魄力和勇于承担责任的人。
3.将进线开关400A,改为630的,带热保护整定,整定到500A或接近上级开关整定值,应该没问题了。适用于做事干脆、实用主义的人。
4.改用软启动器,软启动器应能设定启动时间或设定为最高启动电流倍数。适用于时尚新潮的技术达人。
至于采用自耦变压器的方案,我不推荐,因为转矩和电流同时增加的情况下,能否降低启动时间到免跳闸的状态,不好说。
希望楼主痊愈以后能复症。 |
|