账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20342|回复: 30

挂靠的风险和代价

 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-18 12:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
证书挂靠被判刑3年
新华网上海2月11日电(记者杨金志)11日下午,上海市闵行区人民法院对“莲花河畔景苑”倒楼案6名被告人作出一审判决,分别以重大责任事故罪判处秦永林有期徒刑5年、张耀杰有期徒刑5年、夏建刚有期徒刑4年、陆卫英有期徒刑3年、张耀雄有期徒刑4年、乔磊有期徒刑3年。
  陆卫英几乎是带着一副哭腔坐上被告席的,调整近2分钟后声音才恢复正常。对于指控,她表示认罪,但对起诉书中有关“她是项目经理”的说法感到冤枉。
  “我父亲在众欣公司工作,招投标需要有项目经理的资质,而众欣公司内,据我所知只有我有资质,因此他们找我担任项目经理。”陆卫英说,自从出借证书之后,莲花河畔项目她就再也没有插手,平时去工地也只是为了看父亲。虽然挂着项目经理的头衔,但她没有负责工程的任何项目操作,那些责任书上“陆卫英”的签名很多并不出自她手。她辩称,自己参与的只是莲花河畔景苑一标的招投标,而二标的具体情况自己并不知情。
  对于陆卫英的这一说法,工程总监理乔磊表示,自己看到的相关材料上,“二标项目经理”中的负责人都是陆卫英,很多文件上也都有她的签名。但这些签名是否出自陆卫英本人之手,乔磊无法肯定。她回忆,自己几乎没有看到过陆卫英当面签字,很多签过字的文件都是由资料员拿来的,且陆卫英很少参加监理例会。
 楼主| 发表于 2010-4-18 12:22:06 | 显示全部楼层
电气的责任小些,结构的风险责任最大,不过以后国家以后会加大对节能审查的力度,如果注册电气工程师以后在违反国家法规条例设计文件上签字盖章,有可能会被吊消资格证书,罚款5万元/年,比如国务院民用建筑节能条例中第19条规定,民用建筑中公共照明应采用节能控制措施,如果再用翘板开关去控制照明灯,注册电气工程师有可能会被吊消资格。
发表于 2010-4-19 09:05:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-19 15:11:22 | 显示全部楼层
去看看民用建筑节能条例中的第19条和第44条吧
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:59:20 | 显示全部楼层
第十九条 建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。.
第四十四条 违反本条例规定,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不予注册。
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:00:36 | 显示全部楼层
不要害怕,不要紧张,情节严重才会吊销证书,这主要是针对屡教不改的人,第一次被查出来,可能只是批评教育,停止工作三天,回家学习规范和法规,写出深刻检查,屡教不改才有可能会被吊销证书,节能是百年大计,国家承诺的节能目标一定要实现,建筑节能审查只会越来越严,如果你设计的建筑,大量使用落后的光源和落后控制方式(主要指翘板开关完全靠人手动去控制,容易造成开灯后没人关浪费电),如果建成后耗电指标过大,追查起来,业主说,设计就是这样的,我们是按设计图纸办的,你可就玄了,不过也很简单,你只要多采用一些节能新技术就可以了,至少设计没有责任,自己没事就行,如果是甲方没按你的设计图干,那是甲方的责任,跟你无关,多在网上搜一下节能新技术,比如现在有一种既能当手动控制开关用,又能改变工作模式处于节能工作状态(声光控)的智能照明开关,比如在走廊等处不适合用声光控、红外线感应开关的地方,你用这种开关是非常合适,图上用了这种开关,走到哪里说,你都不会有任何责任,执行了节能条例,谁也挑不出毛病。
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:01:42 | 显示全部楼层
给大家学习一下照明节能的一些法规规范:
国家法规中关于建筑照明节能控制的有关规定:
一.        《民用建筑节能条例》
国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第十九条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”

二.        《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》
新版《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》第10.6章中第10. 6.14条: 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。

三.        《住宅建筑设计规范GB50368-2005》
第10.1.4条:住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
条文说明:10.1.4 在住宅建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明节能。考虑到住宅建筑的特殊性,套内空间的照明受居住者的控制,不易干预,因此不对套内空间的照明做出规定。住宅公共场所和部位的照明主要受设计和物业管理的控制,因此本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。
住宅建筑的公共场所和部位有许多是有天然采光的,例如大部分住宅的楼梯间都有外窗。在天然采光的区域为照明系统配置定时或光电控制设备,可以合理控制照明系统的开关,在保证使用的前提下同时达到节能的目的。

四.        《照明设计标准GB 50034-2004》:
7.4.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜采用集中控制,并
按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。
条文说明:7.4.1 在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。分组控制的目的,是为了将天然采光充足或不充足的场所分别开关。

7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
条文说明:7.4.4 这类场所在夜间走过的人员不多,深夜更少,但又需要有灯光,采用声光控制等类似的开关方式,有利于节电。本条和国标《住宅设计规范》GB 50096-1999的规定一致。

7.4.7 有条件的场所,宜采用下列控制方式:
1 天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯或调光;
2 个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;
3 旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置;
4 大中型建筑,按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。
条文说明:7.4.7 对于一些高档次建筑和智能建筑或其中某些场所,有条件时,可采用调光、调压或其他自控措施,以节约电能。

五.《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》深圳市勘察设计协会编
问题6.3.5电气节能审查中,照明控制方式是否强调?
解析:电气节能审查中,要对照明控制方式加以判定。(1)住宅建筑参照《住宅设计规范》GB50368-2005第10.1.4条规定:“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”其公共部分照明应有节能控制措施。非住宅建筑室内照明控制方式,应参照《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》DBJ15-51-2007第7.5.2条,对于节能控制措施进行审查并作出判定。
发表于 2010-4-22 12:47:04 | 显示全部楼层
坐牢好啊,包吃包住
发表于 2010-4-23 09:52:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:38:02 | 显示全部楼层
温总理在国务院会议上再次强调要加大对违反节能减排的处罚
央视网消息(新闻联播):

    本台消息:国务院总理温家宝今天主持召开国务院常务会议,部署进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标。

    会议指出,“十一五”前四年,经过各地区、各部门共同努力,节能减排工作取得重要进展,全国单位国内生产总值能耗累计下降14.38%,但与“十一五”降低20%左右的目标仍有较大差距,特别是去年三季度以来,高耗能、高排放行业快速增长,一些淘汰的落后产能死灰复燃,能耗强度下降趋势减缓甚至由降转升,节能减排形势十分严峻。

    会议强调,实现“十一五”节能减排目标是政府向全国人民作出的庄严承诺,今年是决战之年,现在只有八个月时间了,各地区、各部门必须进一步增强紧迫感、责任感,采取强有力、见效快的措施,确保目标的实现。一要加大淘汰落后产能力度,。。。。。。
严格执行高差别电价。五要加强重点用能单位节能管理。突出抓好千家企业节能行动,确保形成2000万吨标准煤的节能能力。加强年耗能5000吨标准煤以上重点用能单位节能监管。六要抓好建筑、交通、公共机构等重点领域节能减排。2010年底,全国城镇新建建筑执行节能强制性标准的比例达到95%以上,对客车实载率低于70%的线路不得投放新的运力,2010年公共机构能耗指标比去年降低5%。七要大力推广高效节能产品。继续实施“节能产品惠民工程”,全面推广高效节能空调、节能汽车、节能电机,推广节能灯1.5亿只以上,东中部地区和有条件的西部地区城市道路、公共场所、公共机构全部淘汰低效照明产品。八要坚决查处违规乱上项目、严重浪费能源资源和污染环境等行为。深入开展节能减排全民行动,倡导绿色消费、适度消费。

    会议要求,各地区、各部门要切实加强组织领导和督促检查,狠抓贯彻落实。要强化节能目标责任考核,对省级政府的考核结果向社会公告,实行严格的问责制,对未完成“十一五”节能目标任务的地区,对中央和地方监管部门,都要追究主要领导责任,根据情节给予处分。



要认真学习节能法规,避免刚刚注册,就要被吊销资格,做倒霉的出头鸟.
发表于 2010-5-4 14:11:38 | 显示全部楼层
为了自己  更为了别人,这是义务 更是责任
     
发表于 2010-5-19 18:09:13 | 显示全部楼层
多看书,总没错
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:46:21 | 显示全部楼层
吊销注册电气执照后的处罚文书格式示例:

建市罚字[2010]168号

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn 2010年05月19日   

  
被处罚人:顾蔚翔

聘用单位:南京市时代装饰工程有限公司

顾蔚翔:

  经查,你存在利用虚假《一级建造师执业资格证书》取得注册证书的问题。我部于2008年12月23日向你发出了《行政处罚意见告知书》(建市罚告字〔2008〕59号),你向我部提出申诉,承认利用虚假资格证书进行注册,请求从轻处理。经过我部复核,你以欺骗手段取得注册证书事实清楚,证据充分,应予认定。

  根据《中华人民共和国行政许可法》第七十九条和《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)第三十四条的规定,我部决定给予你撤销《一级建造师注册证书》及执业印章且三年内不得申请注册的行政处罚。请你在收到本处罚决定书之日起15日内,持《一级建造师注册证书》及执业印章通过江苏省住房和城乡建设厅到住房和城乡建设部办理撤销手续。

  如对本处罚决定不服,可以在收到本处罚决定书之日起60日内向我部申请行政复议或者在3个月内向人民法院提起行政诉讼。



                              中华人民共和国住房和城乡建设部
                               二○一○年四月十六日
     
发表于 2013-9-5 16:53:29 | 显示全部楼层
以我的经验告诉你。
里面很拥挤,卫生条件也很差,衣服从进去穿上到出来脱下,想洗一次都难呐;饮食更不 ...
治学以诚 发表于 2010-4-23 09:52



    诚版这句“以我的经验告诉你...........”把我给雷倒了!{:lol:}
发表于 2013-9-7 19:25:49 | 显示全部楼层
设计难做而且任务越来越多,可各方待遇却没有提上去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则