账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8056|回复: 5

电气设计相关的房间面积?

[复制链接]
发表于 2010-4-12 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前的小工程涉及不到这个,现在做到综合楼了,刚开始初步设计就要定配电间的面积,强弱电井的面积,还有人防配电间的面积。我查了很多资料,还是糊里糊涂的。这个设计人员要精确吗?有哪个规范或图集可依据吗?
发表于 2010-4-12 15:34:09 | 显示全部楼层
工程差别较大,原来看的有本高层电气设计的书上有,
1、初步设计会出竖向干线系统图,根据该干线算出变配电、发电机房面积
2、竖向干线主要决定了竖井面积
3、根据弱电系统图估算机房和弱电井的面积,人防由人防设计院提
     
发表于 2010-4-12 15:56:41 | 显示全部楼层
1)配电间的面积需要根据配电柜的数量;排列方式,检修通道等因数确定
2)电气竖井-------见<<民用建筑设计通则>> GB 50352—2005

8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m
     
发表于 2010-4-12 17:52:26 | 显示全部楼层
04DX101-1建筑电气常用数据 上好像有个例图。
     
发表于 2010-4-12 20:05:41 | 显示全部楼层
可以看图集,跟通则,问题是,现在建筑都不理会。我们建筑能给个净尺寸大于650。我就很高兴了……很郁闷。
发表于 2010-4-12 20:35:36 | 显示全部楼层
房间面积的大小,看布置电气设备品种、规格、数量。电气设备的多少,看负荷的大小及负荷的性质。结合规范要求,可以初步估算出房间的面积。
初次做这样的工程,可找一个规模、性质接近的进行对照,看看有什么不同,给土建专业提个符合要求的任务书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则