账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8552|回复: 6

电流互感器一次电流的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2010-4-4 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
100A的计算电流选多大的电流互感器?或者说计算电流与电流互感器一次电流的关系比值是怎样的?
     
发表于 2010-4-4 23:36:28 | 显示全部楼层
7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。

这个可以吗?
     
发表于 2010-4-5 01:42:01 | 显示全部楼层
如果是电能计量用互感器,宜靠近计算电流,不宜选取过大;
如果是电流监控,可以粗糙些。
发表于 2010-4-5 11:30:51 | 显示全部楼层

.

打酱油路过哦~



















                               
登录/注册后可看大图

问道官网
发表于 2011-4-5 16:34:12 | 显示全部楼层
如果是电容补偿取样用的互感器,又该如何选择呢?
相同容量的变压器,根据负荷性质的不同,补偿容量有很大差别。我接触到的就有从10%~80%不等。我基本按变压器低压侧额定电流来确定取样流变的变比。
因为很少跟踪项目运行情况,不知这样的选择有没有问题?
     
发表于 2011-4-5 20:51:07 | 显示全部楼层
如果是电容补偿取样用的互感器,又该如何选择呢?

和测量用的一样就可以
发表于 2011-4-5 23:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则