账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7520|回复: 5

关于综合布线系统设计我问几个问题

[复制链接]
发表于 2010-3-30 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以下问题摘自国家建筑标准设计图集《综合布线系统工程设计与施工》08X101—3
1 图集2—5、2—6页 光纤信道构成有三种形式,分别是:光缆经电信间FD光纤跳线连接、光缆在电信间FD作端接和光缆经过电信间直接连接至设备间BD。那么请问,这三种形式各有哪些优缺点?它们各自的使用场合又是怎么样的?
2 图集3—2 13条“综合布线系统光纤信道采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长为1310nm和1550nm的单模光纤”。那么请问,两种波长的多模或单模光纤有什么区别?它们各自适用的场合又是怎么样的?
3 图集3—5页 图2和图3列举了FD采用IDC配线模块和采用IDC/RJ45配线模块的两种连接方法,那么请问这两种连接方法的优缺点和适用场合?
4 图集3—5、3—6、3—7页列举了数据经跳线连接、经设备缆线连接和主干侧经设备缆线连接,水平侧经跳线连接的方式,那么请问这两种连接方法的优缺点和适用场合?
5 网络交换机SW和集线器HUB的作用各是什么?是不是对于数据传输一定要加?
劳烦各位专家前辈赐教,给出问题答案的获知渠道也可,小妹将不胜感激,谢谢了!
发表于 2010-3-30 21:29:40 | 显示全部楼层
1 图集2—5、2—6页 光纤信道构成有三种形式,分别是:光缆经电信间FD光纤跳线连接、光缆在电信间FD作端接和光缆经过电信间直接连接至设备间BD。那么请问,这三种形式各有哪些优缺点?它们各自的使用场合又是怎么样的?
试答:1一般一栋建筑的水平线缆(光缆)的根数都是固定好的,是由工作区的多少决定的。水平线缆一般都要在楼层配线间和主缆链接,在楼层配线间有配线架(分输入配线架,输出配线架)通过跳线链接,优点是链接灵活,适于办公大楼,工作区较多且易变动的场合。
      2当然也可端接(焊接或压接)显然这种链接就比较固定了。
      3如果大楼的工作区不多,则工作区可直接和大楼设备间链接,省了楼层配线间。比如宿舍楼的布线就可如此。
      4在实际工程中应灵活运用,以求经济适用为原则。
发表于 2010-3-30 21:46:54 | 显示全部楼层
2 图集3—2 13条“综合布线系统光纤信道采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长为1310nm和1550nm的单模光纤”。那么请问,两种波长的多模或单模光纤有什么区别?它们各自适用的场合又是怎么样的?
简答:多模光纤应用在千兆网的传输距离一般200--500米,但是单模光纤可达到5000米。可见单模光纤适于远距离通讯。
发表于 2010-3-30 21:49:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-3-30 21:51 编辑

下面的问题请热心者接着--------这些不过是基础的东西,建议你找本书看看就明白了
发表于 2010-3-31 09:08:03 | 显示全部楼层
5 网络交换机SW和集线器HUB的作用各是什么?是不是对于数据传输一定要加?
简答:1 利用介质共享技术,联结在集线器个端口上的所有站点竞争总线宽度,加的站点多了速度很慢了。
      2 交换机利用网络交换技术,可以为链接在交换机端口上的所有站点之间提供独享的网络宽度。用户可随意增加链接站点不会降低网络性能。
      3 一个数据线来到了一栋大楼,就靠它们分接到各家,是一定要的。
发表于 2010-3-31 09:37:14 | 显示全部楼层
1 光缆经电信间FD光纤跳线连接:方便水平布线的变化和变更需求,
光缆在电信间FD作端接:省去了跳线架,相对上面,成本降低。垂直布线的灵活性稍微降低。
光缆经过电信间直接连接至设备间BD:适用水平布线基本不变动的情况,或者水平光纤用户少的情况。
2 xuhui6512 答复清楚了
3 图集3—5页 图2和图3列举了FD采用IDC配线模块和采用IDC/RJ45配线模块的两种连接方法,那么请问这两种连接方法的优缺点和适用场合?
IDC配线适用与语音,RJ45适用数据,比如语音的配线架垂直侧IDC,水平侧是RJ45(为了能和数据跳线),而数据就要跳线架和水平侧为RJ45,为了节省可去1个跳线架。
4 图集3—5、3—6、3—7页列举了数据经跳线连接、经设备缆线连接和主干侧经设备缆线连接,水平侧经跳线连接的方式,那么请问这两种连接方法的优缺点和适用场合?
简单的说就是经设备线缆连接省跳线架,和前者比较如果FD和其它建筑无交换连接,这是经济的做法。
5 xuhui6512 回答了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则