账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22161|回复: 26

哪位同仁用过铝合金电缆?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-3-25 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前鉴于铝合金电缆的价格优势,不少甲方来询问可否在工程中代替铜缆使用。网上可查资料几乎全是加铝相关的正面宣传,长处多多多。我想请问的是:
1、有没有哪位同仁实际使用过,工程类型?
2、在设计、施工等方面要注意哪些问题?
3、它和铜缆相比有什么短处呢?长处不用说了,网上到处都是哈。
     
发表于 2010-3-25 12:19:00 | 显示全部楼层
呵呵,有哪个国家有使用的成功经验?有哪个国家做过详细的论证?
发表于 2010-3-25 12:36:29 | 显示全部楼层
电缆接线端子及压接工具必须由厂家配套提供,否则会出大问题
     
发表于 2010-3-25 12:46:03 | 显示全部楼层
目前还没用过,坐观其变
发表于 2010-3-25 20:29:30 | 显示全部楼层
主要是国内没有相关的技术标准,那大家就没有评判依据,所以选用的人几乎没有。
至少身边没人用过。
     
 楼主| 发表于 2010-3-26 00:16:11 | 显示全部楼层
头痛。楼上几位前辈都没有用过。
看来第一个吃螃蟹的人还是不容易啊。
     
 楼主| 发表于 2010-3-26 00:18:12 | 显示全部楼层
有同事建议就参照铝缆用,按其样本显然是优于铝缆。
     
 楼主| 发表于 2010-3-26 00:20:53 | 显示全部楼层
不过倒是引起我另一个问题:象这样的新产品,要具备哪些条件设计才能够放心用呢?
     
发表于 2010-3-27 12:30:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-3-25 19:47:13 | 显示全部楼层
设计人员盲目抄样本或许会带来灭顶之灾。
东海龙王 发表于 2010-3-27 12:30



  龙王的话如醍醐灌顶,我也正受业主的逼迫,要求出修改通知改用合金电缆呢
发表于 2011-3-25 20:02:37 | 显示全部楼层
接线端子与国内的开关压接点不配套,端子又厚又宽,还配的黑螺栓(黑漆),但是,用了铝合金电缆,没有人偷了,经济损失少了
     
发表于 2011-3-25 20:32:46 | 显示全部楼层
我的同事用过,用于住宅小区外线。随后出现了以下几个问题:
1、在计算线路电压损失时,电压损失[%/(MW*Km)]或[%/(A*Km)]数据无从查找,无法计算。
2、电缆招投标时无法联系到三家以上的铝合金电缆生产厂家,招标程序不合法。
3、按照那个工程的电缆用量,采用铝合金电缆的造价基本和采用铜缆造价持平,未体现出价格优势。(或许这个工程的电缆采购价高,关于铝合金电缆的价格优势是否存在不敢妄言。)
个人观点:最好不用,未经工程实践检验,不放心。
     
发表于 2011-3-26 08:00:53 | 显示全部楼层
1、在计算线路电压损失时,电压损失[%/(MW*Km)]或[%/(A*Km)]数据无从查找,无法计算。


直接查阅铝芯电缆是也。
发表于 2011-3-27 09:43:36 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
发表于 2011-3-27 12:44:12 | 显示全部楼层
现在基本就一个加铝。
市场到底怎样,我还了解不多,不敢下结论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则