账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9413|回复: 8

火灾报警系统中各种管线如何穿管?

[复制链接]
     
发表于 2010-2-2 18:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:火灾报警系统中各种管线,比如探测器报警信号线,消火栓起泵线,电话线,广播线,电源线,如何穿管敷设?哪些可以共管敷设?需要注意什么?谢了
发表于 2010-2-2 23:23:29 | 显示全部楼层
信号线,一般采用双绞线,为抗干扰。从消防中心到楼层接线箱最好采用多孔金属密封线槽 ,把其它线也分类放入,广播线和电话线采用屏蔽双绞线。其它线就用BV线。从楼层接线箱到本层各处,可采用阻燃PVC线槽。信号线房间等部分用阻燃PVC管预埋。
     
发表于 2010-2-3 03:45:05 | 显示全部楼层
国内外做法差别太大,我们这里的消防线路暗敷的话,直接使用PVC管,但是消防线路属于第三类电路,全部必须使用耐火电线或者耐火电缆。
     
发表于 2010-2-9 09:22:16 | 显示全部楼层
我们一般使用KBG管
发表于 2010-2-9 14:46:51 | 显示全部楼层
采用金属线槽的目的是抗干扰,当然金属线槽要涂防火涂料,其内部的导线采用阻燃线就行了。
发表于 2010-2-12 19:25:11 | 显示全部楼层
顾问公司常规做法,所有线路均耐火,所有硬线联动线路均矿物电缆
发表于 2010-2-13 10:40:34 | 显示全部楼层
其实没有必要,耐火电缆价格高的惊人。不考虑工程成本,就不容易中标。
发表于 2010-3-4 12:48:30 | 显示全部楼层
火灾报警系统中各种导线的穿线,应根据JGJ16-2008第13.10.5条。对照此规范,上述有些说法,有误人之处。
发表于 2010-3-5 17:56:27 | 显示全部楼层
火灾报警都是总线制的,报警线、广播线、多线联动线要分开敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则